Felsökning värmepump
Postat: 9 september 2025, 20:20:22
Hej
Min jordvärmepump IVT Greenline HE C7 från c:a 2010 är trasig.
Den klarar inte starta upp efter strömavbrott, den bootar, klickar några reläer och en kontaktor, sen dör den och börjar om med ca 1hz. Styrsystemet består av 3 kretskort och en display, sammankopplade med en 4-tråd, can-bus och spänningsmatning. Genom att koppla bort ett par kretskort och koppla in dem efter en liten stund så kan jag starta upp värmepumpen och då går den som den ska.
När allt är inkopplat orkar 12v spänningsmatningen inte upp i mer än ca 4-5v men genom att fördröja så inte display och huvudkort startar samtidigt så håller spänningen 12v.
Jag har bytt de hålmonterade kondensatorerna på "strömförsörjningskortet". Men det gjorde ingen skillnad.
Den ytmonterade elyten på det kortet mäter jag till 45uf (fastlödad) och det står 33 på den. Jag vet att det inte är rätt att mäta när den sitter i kretsen men tänker att den inte borde vara helklass när jag mäter 45uF?
Vad tycker ni jag kan göra för att komma vidare?
Min jordvärmepump IVT Greenline HE C7 från c:a 2010 är trasig.
Den klarar inte starta upp efter strömavbrott, den bootar, klickar några reläer och en kontaktor, sen dör den och börjar om med ca 1hz. Styrsystemet består av 3 kretskort och en display, sammankopplade med en 4-tråd, can-bus och spänningsmatning. Genom att koppla bort ett par kretskort och koppla in dem efter en liten stund så kan jag starta upp värmepumpen och då går den som den ska.
När allt är inkopplat orkar 12v spänningsmatningen inte upp i mer än ca 4-5v men genom att fördröja så inte display och huvudkort startar samtidigt så håller spänningen 12v.
Jag har bytt de hålmonterade kondensatorerna på "strömförsörjningskortet". Men det gjorde ingen skillnad.
Den ytmonterade elyten på det kortet mäter jag till 45uf (fastlödad) och det står 33 på den. Jag vet att det inte är rätt att mäta när den sitter i kretsen men tänker att den inte borde vara helklass när jag mäter 45uF?
Vad tycker ni jag kan göra för att komma vidare?