Sida 1 av 1
Nödbelysning
Postat: 11 maj 2006, 20:13:37
av ihs
Hepp!
har ett ganska enkelt problem men ändå (för mig) rätt klurigt.
Det hela gäller nödbelysningen i en störrelokal
När strömmen bryter ska en batteribakup ta över, när strömmer kommer tillbaka ska battriet kopplas bort. 230V
Postat: 11 maj 2006, 20:29:34
av Zyxel615
En UPS?
Postat: 11 maj 2006, 20:41:57
av Greensilver
Vad är det du undrar?
Postat: 11 maj 2006, 21:01:08
av ihs
hur man gör det hela, relä eller nått annat. Fast UPS verkar ju ganska smidigt, och framförallt säkrare än en egenlösning...
Postat: 11 maj 2006, 21:22:24
av lgrfbs
Skaffa Bejokens katalog och kolla sidan: 95
eller databladen för
ICL7665eller
ICL7673
Kanse det är vad du söker.
Edit: la till url.
Postat: 11 maj 2006, 21:42:04
av ristomemo
Fråga 1: Total effektförbrukning på de lampor som behöver backup?
Fråga 2: Måste omslaget ske omärkbart, eller kan det vara mörkt i ett par sec inan ljuset återkommer.
Postat: 11 maj 2006, 22:15:05
av DeeJayPA
Vad för typ av armaturer? vad har du för krav på nödbelysningen? drift tid etc.
Postat: 11 maj 2006, 23:01:00
av ihs
bra frågor alltihop, har nog inget bra svar (orkar inte räkna ut effekt) och har ingen koll på tiderna, kan ja säga att det rörsig om lysrörsarmaturer med en grön skyltframför, modell äldre (ganska standard i offentligalokaler)
Det är inte jag som är lokaansvarig, fick bara frågan om jag hade några idéer, vilket jag inte hade.
Postat: 11 maj 2006, 23:05:04
av ristomemo
Orkar inte du räkna ut effekten är det nog tveksamt om vi orkar komma med förslag.
"lysrörsarmaturer med en grön skyltframför", det låter som en nödutgångsskylt, de brukar finnas i varianter med inbyggd backup.
Postat: 11 maj 2006, 23:12:31
av JimmyAndersson
Jepp, även de urgamla modellerna ska ha inbyggd (eller extern) batteribackup.
Men om det inte skulle vara så med just dina nödskyltar så går det ju att fixa. Vad sägs om ett antal högintensiva lysdioder med tillhörande batteri i varje armatur? Sedan behövs bara ett relä till varje armatur som drivs med samma 230V-ledning som till lysrören. När reläet inte får spänning så får batteriet kontakt med lysdioderna. Klart!
Är man inte kompis med lysdioder så kan man sätta in en (eller två) 12V-lampa i varje armatur och placera ett batteri på lämpligt ställe. Ett lämpligt ställe för detta är *inte* i lokalen då man ökar risken för skador vid en eventuell brand eller andra otrevligheter.
Vill du ha någa specifika tips så är det bara att fråga på. Har pysslat ganska mycket med detta i allmäna lokaler, så lite har nog allt fastnat..

Postat: 11 maj 2006, 23:25:42
av Rohan
Om det är nödskyltar i någon form av offentlig lokal finns det säkert regler om hur det ska funka? Kanske inte måste vara belysta skyltar efter 'katastrofen'? Får man hemmapula sådana lösningar hur som helst? Tycker annars att dioder med batteri och underhållsladdning som JimmyAnderson föreslår låter som en smidig/prisvärd lösning.
Postat: 12 maj 2006, 09:26:07
av B1n4ry
Det finns flera olika system som används normalt sett.
1) Skyltar med inbyggd batteribackup. Nätdrivet lysrör, batterer som underhållsladdas från nät och när nätet försvinner matar batterierna något som lyser. Ibland är "backupen" två små vanliga glödlampor, lysdioder blir vanligare men det finns oxå modeller som driver lysrören.
Nackdel: Massor med batterier som skall bytas och underhållas.
2) Central batterianläggning. Skylt med nätdrivet lysrör och en separat ljuskälla som drivs med likspänning från central batteripack. I större lokaler är det oftast massor med batterier som ger 230v likspänning som driver glödlampor i skyltarna. Det finns lågspänningssystem oxå för mindre anläggningar.
Nackdel: Mycket kabeldragning (2 kablar till varje amatur) Stort batteripaket.
3) UPS baserade system. Då är det oftast LED-lampor i skyltarna som drivs från en central UPS.
Nackdel: Dyr UPS, Dyra LED-skyltar. Du kan inte släcka "normalljuset" separat vilket kan tillåtas i vissa lokaler där det endast krävs ljus vid strömavbrott.
4) Efterlysande skyltar. Själva gröna skylten med gubbe pil och dörr är gjord i ett efterlysande material och lyser då i några minuter efter att lysröret slocknat.
Nackdel: Ofta för kort lystid.
Det finns massor med regler för hur detta skall vara utformat. Så om det finns krav på nödbelysning i objektet så kan man nog ge upp att pula med det själv. Exempel på regler: Batterier och lampor skall övervakas mot fel och/eller kontrolleras med jämna mellanrum. Viss backupdrifttid måste säkerställas. Viss ljusstyrka måste finnas vid batteridrift. Skyltar måste se ut på visst sätt och sitta på vissa ställen. Kablage måste i vissa fall vara skyddat mot brand.
Man kan ju oxå ställa sig frågan om man verkligen vill vara den som har byggt något som KAN förorsaka att folk dör om det fallerar vid "fel" tillfälle.
//B1N4RY
Postat: 12 maj 2006, 10:15:12
av JimmyAndersson
Det mesta är i princip redan sagt, men jag fyller på lite:
I B1n4ry's nr 2 och 3 finns en till nackdel: Blir det fel på någon kabel eller anslutning så fungerar ingen nödskylt. Med flera separata kabeldragningar (gärna på olika ställen) så minskar risken för sådana avbrott vid t.ex brand, vattenskada eller liknande i väggarna eller backup-centralen. Det blir visserligen ännu mer kablar att dra, men i såna här sammanhang får man inte vara "lat" med installationen: Det ska göras ordentligt och säkert med rätt utrustning. Med det menar jag inte att man inte får göra en egen lösning. En egen lösning kan tillochmed vara bättre än "färdiga" system, men den ska självklart vara proffesionellt konstruerad och installerad av någon med rätt kunskaper.
Personen som hyr lokalen eller den ansvariga för t.ex en fest har ett stort ansvar, men det är förstås ägaren till lokalen som har det yttersta ansvaret (om man bortser från de som installerat systemet.)
Det finns som sagt massor av regler för hur det ska vara utformat. En bra början kan vara att kolla med brandförsvaret och polisen. Sedan skadar det inte att fråga på t.ex en biograf och höra hur deras system fungerar. Berätta gärna varför du undrar, annars kan det bli en del konstiga blickar..

Postat: 16 maj 2006, 11:45:17
av janne66
På mitt jobb (Försvaret) finns dessutom ficklampor utplacerade på strategiska ställen.
Vissa har vanliga batterier, och en självlysande skylt intill så man hittar lampan,
och andra har laddningsbara batterier och sitter i en hållare där ficklampan laddas.
Om strömmen försvinner så tänds ficklampan så att man hittar den...
Postat: 16 maj 2006, 15:33:08
av zeus