Combifire-elektronik - Pannan startar inte, reläklick
Postat: 24 januari 2025, 21:08:44
Kikar på ett kretskort från en Combifire-panna åt en bekant. Märket är Janfire, men den är tillverkad av Mescoli. Någon som har lite erfarenheter med sådana?
Beskrivningen av felet är som följer: När pannan slås på så låter det som ett relä klickar av och på. Displayen ska tydligen visa "Ln03" och blinka.
Jag tyckte inte jag såg något uppenbart trasigt när jag kikade på kortet. Försökte mäta kondensatorerna medan de var monterade. Alla de grå MKP X25H (blå i bilden) gav mig 22 nF förutom den ensamma i mitten, så testade att peta dit en 22nF MKT X2 310VADC som jag hade liggande.
Elektrolytkondensatorerna mätte nära sina värden, förutom de två på 1000 uF (orange i bilden). De visade båda 3 uF och jag fick känslan av att de var sammankopplade på något sätt, då båda gav mig samma mätvärde. Så jag tror inte jag fick ut det rätta värdet med dem monterade. Min multimeter går bara upp till 100 uF, så kommer inte kunna se rätt värde ändå, men den kanske skulle gå upp till sitt max om jag monterade av kondensatorerna och de mådde bra?
Hur som haver så fick han tillbaka kortet med MKP-kondensatorn bytt. Fick dock höra nu att det inte hjälpte. Några idéer? Kanske ska ge mig på att montera av elektrolyterna?
Vad jag förstod så skulle säkringen i nedre högra hörnet vara hel.
edit:
X2-kondensatorn jag lödde bort mätte 4.4 nF utanför kretsen.
Insikt: Jag borde kunna mäta "för stora" kondingar genom att seriekoppla med en annan konding. Är nog också så de två orange var kopplade.
Beskrivningen av felet är som följer: När pannan slås på så låter det som ett relä klickar av och på. Displayen ska tydligen visa "Ln03" och blinka.
Jag tyckte inte jag såg något uppenbart trasigt när jag kikade på kortet. Försökte mäta kondensatorerna medan de var monterade. Alla de grå MKP X25H (blå i bilden) gav mig 22 nF förutom den ensamma i mitten, så testade att peta dit en 22nF MKT X2 310VADC som jag hade liggande.
Elektrolytkondensatorerna mätte nära sina värden, förutom de två på 1000 uF (orange i bilden). De visade båda 3 uF och jag fick känslan av att de var sammankopplade på något sätt, då båda gav mig samma mätvärde. Så jag tror inte jag fick ut det rätta värdet med dem monterade. Min multimeter går bara upp till 100 uF, så kommer inte kunna se rätt värde ändå, men den kanske skulle gå upp till sitt max om jag monterade av kondensatorerna och de mådde bra?
Hur som haver så fick han tillbaka kortet med MKP-kondensatorn bytt. Fick dock höra nu att det inte hjälpte. Några idéer? Kanske ska ge mig på att montera av elektrolyterna?
Vad jag förstod så skulle säkringen i nedre högra hörnet vara hel.
edit:
X2-kondensatorn jag lödde bort mätte 4.4 nF utanför kretsen.
Insikt: Jag borde kunna mäta "för stora" kondingar genom att seriekoppla med en annan konding. Är nog också så de två orange var kopplade.