Sida 1 av 3

Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 8 januari 2025, 18:26:20
av Våghalsen
Håller på att fixa med en amerikansk apparat som går på 110 v. Har en AC/AC transformator (Kjell & Comp) som omvandlar 230 V till 110 V. Jag har inte vågat att testa än för att när jag mäter mellan fas och nolla så är det 110 V. Likadant mellan fas och jord. Men när jag mäter mellan 0 och jord så är där 230 V.
Har testat att sätta en jordfelsbrytare före transformatorn. Den bryter då när jag mäter mellan nollan och jord.

I centralen är nollan och jord samma (hopkopplade med 0-skruv). Ha kontrollerat att fasen och nollan inte har förväxlats på vägen mellan centralen och mäter 0 V mellan nollan och jord i uttaget som transformatorn är kopplad till. Jag har tidigare använt samma transformator och vill minnas att jag då fick 0 V mellan jord och nolla.

Någon som vet vad det beror på?

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 8 januari 2025, 18:38:41
av Mickecarlsson
År det denna Kjell&Company: 44098?
I så fall är ena polen på 230-sidan rakt genom. Det är ingen fulltrafo.
”Kopplingsschema”:

230 volt ————/\/\/\/\———— 110 volt
0 ———————————— 0
gnd ———————————— gnd

Mät upp var du har fas och nolla i uttaget där du sätter trafon, se till att nollan blir ”rätt” på 110v sidan

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 8 januari 2025, 19:32:29
av Haralt
Kallas de inte spartransformator, när primärsidan och sekundärsidan inte är galvaniskt skilda?

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 8 januari 2025, 19:36:48
av Våghalsen
Tack!
Kollade igen och kablen till transformatorn satt på fel håll i vägguttaget. Så jag har helt enkelt märkt det när jag mätte. :)

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 8 januari 2025, 19:42:50
av Marta
Jo, det gör de här i Sverige.

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 14 augusti 2025, 09:39:21
av MiaM
Halvgammal tråd, men två tips:

Använd gärna ett vägguttag och stickpropp som är polariserat, d.v.s. jordat uttag för Danmark, Frankrike & co, UK eller liknande, för att driva trafon.
Använd gärna en jordfelsbrytare avsedd för att användas med 100-120V. Dessa har klart lägre utlösningsström. Våra för 230V har normalt 30mA, medan fritt ur minnet har de i USA 5mA.
Å ena sidan är faran lägre att få en stöt från 110V än 230V, och våra 50Hz är lite mindre farliga än 60Hz. Men å andra sidan så är det stor risk att en 30mA jordfelsbrytare inte löser ut vid jordfel efter denna trafo.

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 14 augusti 2025, 09:48:35
av Våghalsen
Tack för tipsen!
Det löste sig men jag vill samtidigt varna För transformatorer från Kjell o Company.Inte bara att man måste ha rätt polaritet ut för att den ska ge rätt spänning. Den levererar och 50hz brum.

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 19 augusti 2025, 09:11:46
av peo007
MiaM skrev: 14 augusti 2025, 09:39:21 Men å andra sidan så är det stor risk att en 30mA jordfelsbrytare inte löser ut vid jordfel efter denna trafo.
Varför skulle inte en JFB lösa ut vid jordfel efter en spartafo?

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 19 augusti 2025, 09:55:08
av MiaM
Den löser ut, men det krävs lägre resistans eftersom utspänningen är lägre.

Som sagt, i USA verkar de ha 5mA utlösningsström medan vi har 30mA.

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 12 september 2025, 17:21:50
av peo007
Våghalsen skrev: 14 augusti 2025, 09:48:35 Tack för tipsen!
Det löste sig men jag vill samtidigt varna För transformatorer från Kjell o Company.Inte bara att man måste ha rätt polaritet ut för att den ska ge rätt spänning. Den levererar och 50hz brum.
Alla spartransformatorer ger väl rätt spänning ut, oavsett hur man vänder stickproppen. Vad menar du med 50Hz brum, Nätfrekvensen i Sverige är 50Hz, så alla transformatorer lämnar 50Hz

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 12 september 2025, 17:27:37
av mrfrenzy
Om man mäter mellan fas och jord på utgången efter en spartransformator så visas 110V eller 230V beroende på vilket håll man vänt stickproppen.

Om det är en jordad eller dåligt isolerad apparat kan det i vissa fall vara lite farligt på "fel håll" då man överskrider tillverkarens specifikationer.

En fulltransformator är dock minst dubbelt så dyr och dubbelt så tung.

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 12 september 2025, 20:54:34
av Våghalsen
Tack för svaret!
Jag vil absolut inte rekommendera Kjell&Companys transformatorer. Hade jag inte varit uppmärksam hade jag ju kunnat förstört ingångstransformatorn i den amerikanska produkten.

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 12 september 2025, 21:14:25
av peo007
På vilket sätt skiljer sig Kjell & Co transformator mot andra tillverkare ?

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 12 september 2025, 21:17:31
av Våghalsen
Vad som skiljer mot andra tillverkare vet jag inte, men jag vet att de som Kjell&Company säljer inte lever upp till mina förväntningar.

Re: Jordfel i transformator 230-110 V

Postat: 12 september 2025, 21:24:49
av mrfrenzy
Det är inget fel på Kjell & Companys spartransformatorer.
Felet är att du köpt en spartransformator till en apparat som fungerar bättre med fulltransformator.

Resultatet blir exakt samma oavsett vilken butik du handlar i.