LÖST: Hjälp med: SICK C2000 och UE48-30S2D2.

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
Användarvisningsbild
Repaterion
Inlägg: 540
Blev medlem: 4 februari 2011, 00:57:32
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)

LÖST: Hjälp med: SICK C2000 och UE48-30S2D2.

Inlägg av Repaterion »

God middag.
Till att börja med så har jag ingen erfarenhet att arbeta med denna typ av utrustning. Kopplat relä för extraljus: CHECK!

Sitter på jobbet och bråkar med en uppsättning ljusridåer och ett säkerhetsrelä, vare sig jag eller mina närmsta kommer underfund med hur vi skall få dessa att klicka.
När jag kopplar det efter manualen för nödstopp fungerar det klockrent men inte med ridåerna. då är det inget liv.
Går efter dessa manualer: Relä: https://www.bpx.co.uk/dbdocument/110660/6025089.pdf
Ridåerna: https://www.sick.com/media/pdf/2/22/922 ... 577_en.pdf - våra ridåer är "extended version"
FIG3 fungerar klockrent, FIG6 nope helt stendött.
Allt får matningsspänning och startar upp(PSU bottnar inte), ridåerna kör sin startcykel och stannar sedan på "grönt" när de är korrekt placerade.
Relät säger "SUPPLY", K1 och K2 svarta.(Vilket de borde innan reläna är aktiva) :humm:

På sändaren är test och +24V sammankopplade.
Använder inte någon form av addressering.
Har provat olika ridåer men utan resultat.

Titta på utsignalen från de olika ridåerna och den avger en kort positiv puls á +24V sedan en negativ puls á -24V, samma på båda paren.
När ridån bryts så kan inga pulser ses.

OSSDB 1 på S12 icg OSSDB2 på S31, även prövat att vända på dessa utan resultat.
Bygel över S21,22.
"knapp" mellan S33 och S34 för återstart av stopp.

TILLÄGG: Önskad funktion är bryt när ridån bryts, starta upp när den är "OK" igen. Dessa skall inte monteras i säkerhetssyfte.

//Repp
Senast redigerad av Repaterion 2 oktober 2023, 11:02:50, redigerad totalt 1 gång.
verkstaden
Inlägg: 574
Blev medlem: 2 mars 2018, 16:09:29
Ort: Burträsk

Re: Hjälp med: SICK C2000 och UE48-30S2D2.

Inlägg av verkstaden »

FIG6, menar du elschemat exempel figur 6?

"Önskad funktion är bryt när ridån bryts, starta upp när den är "OK" igen"

Borde det inte vara med "automatic reset" enligt tabellen "4.1 Wiring of connections" och stycket efter "4.4 Reset"
"Automatic reset"
"A wire link is to be made between
S 33 - S 35".

På en av mina tidigare arbetsplatser användes just den funktionen av PLC:n för att öppna/stänga rullportar vid rullbanor för europallar
Användarvisningsbild
Repaterion
Inlägg: 540
Blev medlem: 4 februari 2011, 00:57:32
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)

Re: Hjälp med: SICK C2000 och UE48-30S2D2.

Inlägg av Repaterion »

Har allt prövat att sätta en bygel mellan S33-35 utan relustat men just nu är den satt till manuell återställning för att se lite vad som händer.

Ja precis FIG6 är Figure 6 bland elschema till höger.
20230929_102607.jpg
20230929_102613.jpg
Probarna är för spänningsmatning, A1 och A2. ;)
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Formax51
Inlägg: 75
Blev medlem: 30 april 2013, 18:56:19
Ort: Umeå

Re: Hjälp med: SICK C2000 och UE48-30S2D2.

Inlägg av Formax51 »

antar att matning 24VDC inte var tillslagen vid fototillfället.... eftersom power skall lysa när matningsspänning finns... 24 VDC matning till ljusridå och säkerhetsrelä är samma källa ?
om inte så måste man se till att - (minus) är gemensam för båda komponenterna eftersom det är referens för OSSD utgångarna
Användarvisningsbild
Repaterion
Inlägg: 540
Blev medlem: 4 februari 2011, 00:57:32
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)

Re: Hjälp med: SICK C2000 och UE48-30S2D2.

Inlägg av Repaterion »

Helt korrekt, det var inte spänningssatt.

Min tabbe, utgick blint från att båda utgångarna på PSU var gemensamma, med en tenntrån(det låg närmast) så fungerar allt klockrent... :doh:
Tack för svar. :)