Sida 1 av 1
Sekundärlängd på elektroniska transformatorer för belysn
Postat: 17 april 2006, 23:01:36
av Henrik
På nästan alla elektroniska trafos för halogen jag sett, så står det max 2m längd på sekundären. Varför? Vad händer om man har längre?
Postat: 17 april 2006, 23:06:46
av bengt-re
De måste mätas för kabelbunden emission för att få CE-märkas då.... Tror att det är förklaringen. OM man rekomenderar mex 2 meters anslutningskabel så slipper man den mätningen.
Finns nog inget som ställer till några som helst problem med längre anslutningskablar så länge det inte är extremt, men jag VET inte säkert - bara gissning från min sida så skjut mig inte om jag hade fel

Postat: 17 april 2006, 23:25:41
av DeeJayPA
Brukar ha att göra med att det blir ett för högt spänningsfall i kablarna, villket gör att lamporna lyser olika starkt, Men med grövre kabel så bör det ju inte vara problem. Detta fick jag iaf förklarat för mig av en "belysnings expert".
Men jag tycker det som Bengt -re säger låter vettig eftersom det är endast på switchade "transformatorer" jag har sett varning.
Postat: 17 april 2006, 23:36:27
av MNorrgren
Nej det har inte nåt med spänningfall att göra.
Det som gör att man inte får ha längre sladd på sekundären är att om de är längre än 2 meter fungerar de som en radiosändare o kan orsaka problem på pacemakers... Så det kan vara farligt för folk som har pacemakers att vistas i närheten av den långa sladden.
Micke
Postat: 17 april 2006, 23:51:17
av Marta
Använd plåttrafo! Vår radiomiljö är så hårt belastad att man hör nästan inget annatän störingar inne i stadsmiljö. Så var det där jag bodde innan ochäven här ute på landet är det massor av burrande läten på kortvågsbanden. Dessutom är det inte bra att ständigt vistas i elektromagnetiska fält.
Postat: 18 april 2006, 00:00:29
av Henrik
Så det var alltså EMI det handlade om.
Plåttrafo? Är det slang för skärmad konventionell trafo? Synd bara att en dimmer till en sådan kostar en mindre förmögenhet, om ingen har ett bra tips?
Postat: 18 april 2006, 00:04:43
av Marta
Plåttrafo är helt enkelt en vanlig trafo, behöver inte vara speciellt skärmad.
Utöver EMI så kan det handla om för stor induktans om sladdarna blir för långa. Använd dubbelledare och inte lösa enkeltrådar. Om trådarna ligger intill varandra så minskas både induktans och emission.
Postat: 18 april 2006, 00:09:37
av Tekko
En elektronisk halogentrafo är i princip en switchad nätdel utan sekundärlikriktning, tänk er utgången kopplad direkt till switchtrafons sekundärlindning.
Man kan faktiskt driva flybacktrafos och mindre teslaspolar direkt med en halogentrafo modell elektronisk.