Sida 1 av 1

Gå Förbi dimmer

Postat: 15 december 2022, 12:47:31
av dubbySwordsgmail
Hej!
Jag har en dimmer som är kopplat på något sätt till en transformator och några halogen lampor (35w). Jag byt dimmern till en universal (400 va) för en tid sedan som nu funkar det inte :cry:
Jag har förstått att det finns olika dimmer typ men jag vet inte vilken jag måste har här. Det var min första fråga.
Jag har 2 svart tråd som are kopplad ihop i dimmern till 'L' och en bron kopplade till vad som ser ut som en våg. Kan jag bara koppla alla trådar i hop på så sätt tände lamporna?
Jag vill testa om det är dimmer som är sönder eller transformator.

/D

Re: Gå Förbi dimmer

Postat: 15 december 2022, 15:51:39
av Bo.Siltberg
dubbySwordsgmail skrev: 15 december 2022, 12:47:31 Jag har förstått att det finns olika dimmer typ men jag vet inte vilken jag måste har här. Det var min första fråga.
För 230 V halogen och glödljus kan du välja fritt bara dimmern har en effekt som räcker till.
För 12 V halogen via transformator ska du oftast ha en "elektronisk" dimmer, även kallad bakkantsdimmer och är märkt RC.
För riktigt gamla järnkärnetrafos ska du ha en "tyistordimmer", även kallad framkantsdimmer och är märkt med RL.
För LED i alla former finns inget svar, man får prova sig fram. Man ska alltså söka en moderna styrning av dessa än denna gamla dimmerteknik som klipper bort en del av sinuskurvan.
Undvik i allmänhet universaldimmers som själva försöker lista ut hur de ska dimra, det funkar sällan...
dubbySwordsgmail skrev: 15 december 2022, 12:47:31 Jag har 2 svart tråd som are kopplad ihop i dimmern till 'L' och en bron kopplade till vad som ser ut som en våg. Kan jag bara koppla alla trådar i hop på så sätt tände lamporna?
Ja

Re: Gå Förbi dimmer

Postat: 15 december 2022, 21:58:08
av dubbySwordsgmail
Tack för detaljerade/bra svar, nu kan jag :-)
För riktigt gamla järnkärnetrafos ska du ha en "tyistordimmer", även kallad framkantsdimmer och är märkt med RL.
"riktigt gamla" ? Jag är lite gammal själv:-) System är nästan 20 år gammal. Vad händer om jag sätta in en elektronisk dimmer när det skulle ha varit en tyistordimmer?

Tack i förväg
/D

Re: Gå Förbi dimmer

Postat: 16 december 2022, 09:44:14
av Bo.Siltberg
Surr, blinkande lampor, dålig eller helt obefintligt dimning etc.

Re: Gå Förbi dimmer

Postat: 16 december 2022, 12:29:46
av dubbySwordsgmail
Jag bifgar bild den transformator som jag har. Kan det vara en gamla?
/D

Re: Gå Förbi dimmer

Postat: 17 december 2022, 12:33:50
av Bo.Siltberg
Det där ser ut som en "gammal" järnkärnetransformator, ja.

Re: Gå Förbi dimmer

Postat: 17 december 2022, 21:28:29
av dubbySwordsgmail
Tack så mycket för alla hjälp @Bo, nu ver jag vad behövs
/D