Sida 1 av 1
borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 11:04:08
av grym
kollar på en sådan på ca 10kva
den har en vanlig generatordel, trefaslindningarna på statorn, roterande magnet som i sin tur får magnetiseringen från en mindre generator på samma axel, där det sitter likriktare mellan dess rotor och magnetiseringen för den stora
i låddan till den sitter en regulator
tre faser till den,
utgång till likriktare som i sin tur går till statorn på den lilla generatorn, så långt rimligt
men et finns fyra kablar till som ger ner till generatorn, som jag inte riktigt kan kolla på hur det är kopplat
någon som rotat runt med detta på liknande saker och fått förståelse för kopplingen?
en annan sak som stör mig, att den har en vanlig trefas automatsäkring på 32A ?
rimligt vore runt 16 A
men den skall bytas, den sitter från trefaslindningarna och sedan ut, standard förutom på tok för stor
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 11:13:13
av danei
Det skulle kunna vara en temperatursensor som respektive säkring tex.
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 12:04:24
av säter
Hur magnetiserar man rotorn om den är borstlös?
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 12:15:20
av danei
Det är en separat generator till magnetiseringen.
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 12:17:22
av säter
Det förstår jag, men hur får man in magnetiseringsströmmen i rotorn?
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 12:28:19
av danei
Det är en generator magnetiseras i statorn och genererar el i rotorn, i rotorn finns en likriktare som matar rotorn på den huvudsakliga generatorn.
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 13:52:42
av Icecap
Om matningen kommer till rotorn från en mindre generator är det jo släpkol på rotorn av stora delen. Definitivt inte borstlöst.
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 14:00:56
av grym
ett generatorhus, en axel, stor generator och liten generator på samma axel, så första magnetiseringen är på statorn på lilla generatorn, som i rotorn får växelström som likriktas , dom sitter bultade i axlen, som matar magnetiseringen på rotorn till den stora generatorn
den modellen finns till 12/24v generatorer med när man inte vill ha kol
ex båtar
tror inte på säkring eller så, men kan vara ett motstånd eller lindning, ska se om man kan kika in med spegel och se mera
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 14:07:06
av danei
Något som jag vet förekommer är en tredje permanentmagnetiserad generator på samma axel för att mata regulatorn.
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 15:10:28
av Icecap
Ah - OK, då är den borstlös såklart.
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 18:33:01
av grym
svårt att se något , men dom fyra okända, märkt z 1-4 verkar gå in på stora generatorns statorlindningar
, tyvärr är det lött ihop så jag vill prova först under drift och se vad det är på dom olika sakerna
funderar om det kan vara så enkelt som två lindningar för ? 24v eller något sådant
en för reglerburken, en för lilla generatorns magnetisering, som då kan regleras
z2 går till likrikarbryggan för magnetiseringen av första generatorns stator
återkommer när jag renritatdet jag kunde kolla upp
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 13 november 2022, 20:17:09
av xxargs
grym skrev: ↑13 november 2022, 11:04:08
kollar på en sådan på ca 10kva
den har en vanlig generatordel, trefaslindningarna på statorn, roterande magnet som i sin tur får magnetiseringen från en mindre generator på samma axel, där det sitter likriktare mellan dess rotor och magnetiseringen för den stora
i låddan till den sitter en regulator
tre faser till den,
utgång till likriktare som i sin tur går till statorn på den lilla generatorn, så långt rimligt
men et finns fyra kablar till som ger ner till generatorn, som jag inte riktigt kan kolla på hur det är kopplat
någon som rotat runt med detta på liknande saker och fått förståelse för kopplingen?
en annan sak som stör mig, att den har en vanlig trefas automatsäkring på 32A ?
rimligt vore runt 16 A
men den skall bytas, den sitter från trefaslindningarna och sedan ut, standard förutom på tok för stor
generatorer strömbegränsar sig själv och ger inte mer ström än den magnetflödet stator/rotor kan åstadkomma.
generatorer har därför jättesvårt att dra sina egna säkringar då vid kortis kanske inte blir mer än 50% högre ström än dess märkström - mer ström, mer järn behövs och tyngre generator - ungefär
Jag skulle tro att 32A säkringarna är där för att skydda generatorns lindningar om den inkopplas fel mot yttre nät och det matar på spänning utifrån för att överkopplingen inte görs rätt..
Re: borstlös synkrongenerator
Postat: 14 november 2022, 21:12:57
av grym
lade till en bild
skulle kunna vara två hjälplindningar på den stora generatorns stator, som matar dels laddregulatorn och sedan magnetiseringen till den lilla generatorn
måste få snurr på det och mäta lite
en annan synkrongenerator jag hadde var brutal på överlast
på skylten, 200% i 60 sekunder och 400% 5 sekunder
och hadde som en strömtransformator i reglerkretsen, ökade strömmen så ökades magnetiseringen, omedelbar reglering på den saken, gillade hur det funkade
men 70kva var lite väl stor när jag inte hadde dom stora eldrivna leksakerna kvar