Sida 1 av 2

Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 11 oktober 2022, 15:58:08
av adent
Jag har fått upp solpaneler, men har inte fått någon växelriktare än. Det är två separata slingor á 18 paneler. så tomgångsspänning per slinga är ca 18*40V = 720V. Vid MPP ca 18*30V = 540V.

Jag har kontakter och grejer och är sugen på att ta två stycken 400V, 800W element som inte används, montera på en ställning och seriekoppla dem. Koppla förbi termostatelektroniken och ansluta DC rakt på och värma.
Det är förstås läskigt höga spänningar. Principiellt borde det iaf fungera bra, även om jag inte kommer få ut 1600W?

MVH: Mikael

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 11 oktober 2022, 16:54:19
av Mickecarlsson
Stopp!
Om du beställt med helentrepenad så låt bli. Annars är risken stor att installatören får spel och vägrar slutförs då du gett dig på anläggningen innan driftsprotokoll och slutbesiktning.

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 11 oktober 2022, 19:05:38
av grym
praktiskt sett kommer det funka, men har en vag misstanke att elsäkerhetsverket skulle ta med det i deras firmafest uppvärmare

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 11 oktober 2022, 19:17:45
av adent
Mickecarlsson: Ingen fara, jag har två kontakterade ändar och det är jag och svågern som bygger. Han har stor solpanelsinstallationsfirma.

Grym: Ja, det är ju lite det. Men även om jag inte ska köra med det är jag väldigt sugen på att testa iaf.

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 11 oktober 2022, 21:24:34
av grym
det ända jag kan fundera på är isolation som får för hög spänning, men jag gissar att allt flyter utan jordning, så sålänge ingen kan röra dom så funkar det

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 00:07:36
av mrfrenzy
Varken termostat eller överhettningsskydd i de radiatorerna klarar att bryta DC.
Du behöver 2st separata kontaktorer.

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 01:02:04
av Akai
Det gör väl inte ens frånskiljaren i en vanlig växelriktare? I manualen för min riktare står det att man inte får bryta under last.

Jag har själv funderat i liknande banor, hur jag ska kunna använda solpanelerna vid tex ett strömavbrott.

Det är två strängar på varsin mppt ingång med 10 paneler i serie med öppenspänning på 41V och 34V under belastning.

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 06:31:28
av Janson1
Man borde väl kunna bygga/skaffa en halvledarbrytare. En IGBT (eller MOS högspänning) klarar ju detta galant. Jag är själv inne på samma sak, fast att kunna använda energin på taket vid strömavbrott. Sen funderar jag på om dom här "planerade" strömavbrotten som pratas om blir på dagen eller natten? Nu på vintern så ger solen nästan ingenting...

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 16:17:17
av grym
enklast är att kortsluta solpanelerna om det skulle behövas

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 16:29:06
av Janson1
Problemet blir när man skall bryta kortslutningen, det är då det blir ljusbågar...

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 16:34:19
av grym
inte om du har elementen inkopplade :)

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 16:50:53
av Akai
Tar inte panelerna skada av att kortslutas?

Tanken är att energin blir rätt stor över panelerna när flera ligger i serie.

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 18:21:51
av Borre
En solcell är som en konstantströmsgenerator så det blir inte annat än om man belastar den som vanligt, mer än att spänningen ut ur den blir väldigt låg.

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 12 oktober 2022, 20:10:09
av Janson1
Det är klart, en omvänd termostat som kopplas över spänningskällan bör ju då funka fint... eller? Men hur blir det då med lättaste vägen, strömmen är ju lat. Spänningen går ju upp till driftspänning när man släpper kortslutningen men ej över upp till tomgångsspänningen eftersom elementet ligger och belastar, hjälper det mot ljusbågar? Det är ju nästan så man skulle testa själv!

Re: Utnyttja solpanelernas DC i väntan på växelriktare

Postat: 21 oktober 2022, 11:51:58
av adent
Kan meddela att det fungerade utmärkt. Elementen satta på ställning och står i kallt låst garage.
Dock får jag ut ganska låg effekt eftersom jag hamnade en bit ifrån MPP.

Men med ca 7,3kW peak installerat och hyfsad oktobersol fick jag ca 650 Volt över de bägge elementen och ungefär 1,5A. Så maxade ut på ungefär 1kW värme.
Elementen är två seriekopplade 400V 800W element. När molnen tittade förbi solen hamnade jag på ca 500W totalt.