Säkring ratad 15,20A. Brinner av vid 33A.. lite väl lång utlösningstid?
Postat: 28 september 2022, 21:35:28
Använder flatsäkringar jag köpte från biltema.
Har en batteribank på 48v/55Ah, effektmotstånd på 0,2A 100W i serie med en dc/dc-mjukstartare som i sin tur har en dc last.
iochmed jag saknar oscilloskåp, använde jag två multimetrar med några 100ms avvikelser och en mobilkamera som jag inte lyckades få fram millisekunderna på...
0sek - 50V/0,7A idle spänning.
1sek - 49,9V/17,68A mjukstarten aktiveras, instrumenten reagerar men inga läsbara mätvärden..
2sek - 48,3V/32A
3sek - 48,3V/32A verkar stabilisera sig, skiftar något i V och A
4sek - 48,3V/32A
5sek - poff, säkringen löser ut.
ungefär 1,5kw verkar lasten stabiliseras kring innan säkringen löser ut.. jag hade räknat med 15A säkring då jag trodde lasten skulle vara kring 700W (48VDC,15A max)
blev då lite fundersam.. 32A är ju rätt mycket under 2-5sekunder.. vette fasen om det var rätt metod av mig att använda dessa flatstift då utlöstningstiden var way-too-long... Har sökt efter något datablad att förklara detta för mig men utan hitta något.... är det verkligen ok att en säkring på 15A eller 20A löser ut efter 3sekunder ish?

Har en batteribank på 48v/55Ah, effektmotstånd på 0,2A 100W i serie med en dc/dc-mjukstartare som i sin tur har en dc last.
iochmed jag saknar oscilloskåp, använde jag två multimetrar med några 100ms avvikelser och en mobilkamera som jag inte lyckades få fram millisekunderna på...
0sek - 50V/0,7A idle spänning.
1sek - 49,9V/17,68A mjukstarten aktiveras, instrumenten reagerar men inga läsbara mätvärden..
2sek - 48,3V/32A
3sek - 48,3V/32A verkar stabilisera sig, skiftar något i V och A
4sek - 48,3V/32A
5sek - poff, säkringen löser ut.
Kod: Markera allt
48,3*32=1536W; 48,3/32= 1,5ohm
blev då lite fundersam.. 32A är ju rätt mycket under 2-5sekunder.. vette fasen om det var rätt metod av mig att använda dessa flatstift då utlöstningstiden var way-too-long... Har sökt efter något datablad att förklara detta för mig men utan hitta något.... är det verkligen ok att en säkring på 15A eller 20A löser ut efter 3sekunder ish?