Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 28 september 2022, 19:58:07
av säter
TomasL skrev: 28 september 2022, 16:52:30 Syresättning av vattnet, samt att det måste monteras ett par meter över högsta punkten, dvs vinden och där finns det frysrisk.
Jag tycker att det här låter som måttliga nackdelar jämfört med att byta tryckkärl vart tionde år.

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 28 september 2022, 19:59:47
av MadModder
Glöm inte rosthål och potentiella vattensakador.

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 28 september 2022, 20:22:42
av TomasL
Öppna kärl får ofta bytas med samma intervall, dock, om det slutna kärlet underhålls, dvs förtrycket kontrolleras med jämna mellanrum, så håller de läng.
Öppna kärl tenderar att orsaka vattenskador, och har man otur så det fryser, så riskerar man att spräcka hela värmesystemet, inklusive panna.

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 3 oktober 2022, 18:25:05
av helmut
Råkade ut för en mindre läcka så att trycket sjönk efter några veckor. Testade att linda toapepper runt alla skarvar utan att hitta felet.
Som tur var hade jag lagt in flera kranar så jag kunde stänga av delar av huset.
Hittade så småningom felet. Var en skarv som droppläckte och vattnet rann ut i isoleringen runt röret. Eftersom röret var varmt dunstade vattnet varför det inte fanns någon fukt som skvallrade om var läckan var.

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 4 oktober 2022, 14:56:40
av adent
Hmm, nu har jag tittat på min anläggning. Förre ägaren av huset var rörmokare och likt skomakarns barn så har han inte satt några ventiler alls vad jag kan se. Det finns förstås säkerhetsventil nån som jag tror man kan skruva bort och öppna helt
samt en ventil för att fylla på elementvattenslingan från vanliga vattnet för att öka trycket. Men det betyder att jag inte enkelt kan släppa trycket i elementvattenslingan just bara för expansionskärlet, den röda 12-litersbehållaren med gummimembran... Nån som har nått tips på hur jag ska gå vidare?

Rimligtvis borde jag på måfå kunna släppa ut lite vatten samtidigt som jag pumpar in luft i blåsan? Frågan är hur mycket bara.

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 4 oktober 2022, 15:01:52
av TomasL
Du kan lugnt släppa trycket och trycka ut vattnet ur kärlet, utan att stänga nånting, det lär inte rinna ut så mycket vatten, i princip bara det som finns i kärlet, dock kanske du får lufta radiatorerna en vända.
Behöver du det, vänta tills det cirkulerat någon vecka och varit uppe i maxtemperatur.
När du skall lufta, stäng cirk-pumpen och vänta en halvtimma eller så.

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 4 oktober 2022, 15:57:44
av svanted
blåsan borde vara förfylld med c.a. halva kärlets volym.
har du en hand/fotpump, mät deplacementet och räkna antal drag med pumpen för att få in c.a. 6liter luft.

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 6 oktober 2022, 08:58:45
av adent
Jag pumpade upp till 1 bar, släppte ut vatten till 0,5 bar och upprepade detta ganska många ggr. Det är iaf bättre nu än innan :)

Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem

Postat: 6 oktober 2022, 10:46:53
av ecenier
Som uppföljning på hur det ser ut med mitt expansionskärl. Trycket har varit konstant (0,8 bar) efter att jag fixat förtrycket och fyllt på med vatten. Alltså så ser mitt kärl ut att fungera som det ska och problemet var troligen att ingen har kollat förtrycket sedan installation och det har år efter år tappat trycket.

Det känns väldigt bra att jag inte direkt drog slutsatsen att det var trasigt och började byta ut det.