Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Ventilen kan ju vara ihopergad, och då är kärlet kass, eftersom blåsan läcker.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Det är nästan så att man ångrar att man bytte ut det vanliga expansionskärlet mot ett tryckkärl.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Ett öppet kärl är i nästan alla lägen sämre än ett tryckkärl.
Det är enbart vid fastbränsleeldning som ett öppet kärl är att föredra.
Det är enbart vid fastbränsleeldning som ett öppet kärl är att föredra.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Syresättning av vattnet, samt att det måste monteras ett par meter över högsta punkten, dvs vinden och där finns det frysrisk.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Övertrycksventilen brukar vara på 6-bar.TomasL skrev: ↑26 september 2022, 23:01:48Inget märkligt alls, det finns inget expansionsutrymme i systemet, så när vattnet expanderar så trycks det ut via säkerhetsventilen, och till slut finns det inget vatten kvar.ToPNoTCH skrev: ↑26 september 2022, 22:43:41 Jag tycker det låter märkligt att alla misstankar nu ligger mot expansionskärlet.
Det är ju till för att jämna ut trycket kopplat till värmesystemets expansion.
Man får varierat tryck med trasigt kärl men man förlorar det inte permanent vilket TS beskriver.
Om TS får noll tryck efter ett tag, och tvingas fylla vatten igen för att få upp det (och har gjort så upprepade gånger) så låter det mer som en läcka.
Jag hade samma symptom förra året och det var ett värmerör i plattan till garaget som spruckit på grund av frost.
Men, naturligtvis det kan ju vara en läcka också, men det vet man inte förrän expansionskärlet är fixat.
ecenier, passa på att byta säkerhetsventilen också, när du byter exp-kärl, byt även manometern.
Hur mycket skall vattnet expandera innan det uppstår ?
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Kollade på säkerhetsventilen och googlade
Den är märkt LK och på andra sidan ventilen står det 510. Googlar jag så hittar jag en som ser likadan ut, https://www.vvsobygg.se/sakerhetsventil ... 22768.html
Den är på 2,5 bar. Rimligt eftersom maxtryck på expansionskärlet är 3bar.
Än så länge håller den trycket. Expansionskärlet ser ut att fungera som det ska nu efter att jag fyllt på med luft.
Den är märkt LK och på andra sidan ventilen står det 510. Googlar jag så hittar jag en som ser likadan ut, https://www.vvsobygg.se/sakerhetsventil ... 22768.html
Den är på 2,5 bar. Rimligt eftersom maxtryck på expansionskärlet är 3bar.
Än så länge håller den trycket. Expansionskärlet ser ut att fungera som det ska nu efter att jag fyllt på med luft.
Senast redigerad av ecenier 28 september 2022, 19:05:44, redigerad totalt 2 gånger.
-
- Inlägg: 742
- Blev medlem: 27 maj 2011, 20:27:12
- Ort: Älvsjö
- Kontakt:
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Jag har ju inte gjort det trycklöst. Men jag tycker det vore underligt om jag inte med kompressor och 8 bars tryck kan pressa in lite luft. Systemets tryck är ju bara 0,5 bar eller så.ecenier skrev: ↑28 september 2022, 16:30:48 Följ arbetsgången jag beskrev ovan. Det är viktigt att du gör vattensidan av expansionskärlet helt trycklöst innan du börjar pumpa in luft på luftsidan av expansionskärlet.
viewtopic.php?p=1702516#p1702516
Kan ju vara så som TomasL skrev att ventilen ärgat/rostat ihop.
Tycker det är lite surt att den pajat efter bara 14 år. Den borde sällan fått något varmt vatten i sig.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30015
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Vi har 10 bar på vår varmvattencirkulation, och den droppar lite ibland när det värmer på. Fullt normalt.
Har för mig vattentrycket är 7 bar här i stan, så den som har en säkerhetsventil på 6 bar till sin beredare lär få problem.
Har för mig vattentrycket är 7 bar här i stan, så den som har en säkerhetsventil på 6 bar till sin beredare lär få problem.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Det varierar naturligtvis, SÄVen anpassas efter vattentrycket i gatan, dock alltid minst 6 Bar för Tappvarmvatten.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Det är väl ungefär livslängden man kan förvänta sig, dock längre om man periodiskt kontrollerar förtrycket.MattisLind skrev: ↑28 september 2022, 19:01:36Jag har ju inte gjort det trycklöst. Men jag tycker det vore underligt om jag inte med kompressor och 8 bars tryck kan pressa in lite luft. Systemets tryck är ju bara 0,5 bar eller så.ecenier skrev: ↑28 september 2022, 16:30:48 Följ arbetsgången jag beskrev ovan. Det är viktigt att du gör vattensidan av expansionskärlet helt trycklöst innan du börjar pumpa in luft på luftsidan av expansionskärlet.
viewtopic.php?p=1702516#p1702516
Kan ju vara så som TomasL skrev att ventilen ärgat/rostat ihop.
Tycker det är lite surt att den pajat efter bara 14 år. Den borde sällan fått något varmt vatten i sig.
När det försvinner så är det stor risk att blåsan går sönder också.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30015
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Om blåsan sitter konstant kollapsad, kan den inte klibba ihop med sig själv då efter ett tag?
Som en partyballong som legat för länge.
Som en partyballong som legat för länge.
Re: Hitta läcka i vattenburet värmesystem
Det finns två typer av kärl, det ena är blåsan vattenfylld och när förtrycket försvinner så kan blåsan skadas av kanter inuti kärlet, bl.a. luftnippeln.
Den andra varianten är blåsan luftfylld, och utan förtryck så klabbar den ihop efter ett tag, och går i regel alltid sönder när man fyller den med luft.
Den andra varianten är blåsan luftfylld, och utan förtryck så klabbar den ihop efter ett tag, och går i regel alltid sönder när man fyller den med luft.