Panasonic temperaturgivare standard ?

Inlägg av hannes_e »

En panasonic värmepump ska ha en temperatursensor med nedanstående karakteristik.

Känner ni igen det som nån förekommande standard, eller bara nåt Panasonic kör med ?
"Resistance type" kallar dem det bara.

Lite konstigt temperaturintervall att visa då den ska sitta i en varmvattenberedartank, undrar om de förväxlat det med en utetemperaturgivare...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17049
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Panasonic temperaturgivare standard ?

Inlägg av AndLi »

Ser väl ut som en NTC givare, de finns i en oändlig uppsjö värde, men jag håller med om att det känns som ett konstigt val för en varmvattenberedare, då skulle jag vilja ha knäet vid högre temperatur.

Bild
hannes_e
Inlägg: 3
Blev medlem: 8 september 2022, 09:12:08

Re: Panasonic temperaturgivare standard ?

Inlägg av hannes_e »

Ok, tack.
Var lite komponentbrist på första stället jag beställde så jag tänkte att man kanske kunde hitta en generic givare om det var nån standard.
Ska försöka lite hårdare att få tag på panasonics givare innan jag ger mig ut och letar i den oändliga uppsjön av givare.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17049
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Panasonic temperaturgivare standard ?

Inlägg av AndLi »

Har du en trasig utegivare idag? går det möjligen att mäta upp den vid några olika temperaturer?(beror ju på hur den är trasig såklart, men ett avbrutet ben skulle ju gå att mäta på ändå med lite tur)
hannes_e
Inlägg: 3
Blev medlem: 8 september 2022, 09:12:08

Re: Panasonic temperaturgivare standard ?

Inlägg av hannes_e »

igår fick jag äntligen en orginalgivare.
mätte upp den (med Sous vide-maskinen) och fick följande:

20: 2.44k
25: 2k
30: 1.63k
35: 1.36k
40: 1.14k
45: .96k
50: .81k
55: .68k
60: .58k

Så kurvan stämmer alltså.
Lite suboptimalt val av givare för varmvattentanken kan man tycka, antar att de tycker det är smidigt att använda samma sorts givare för utetemp/tanktemp/kanske annat också.
Precisionen är ju inte alls lika viktig i varmvattentanken som för utetempen.