Sida 1 av 1

gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 01:48:44
av nifelheim
Har en 9kW elpatron som styrs med en liten kontaktor typ
kontaktor.PNG
kontaktor har jag framgånsrikt sedan flera år fjärrstyrt med hjälp av en Nexa mottagare typ:
gamla.PNG
Nu ville jag ha tvåvägskommunikation så som ett test satte jag en till Nexa mottagare (AN-179) parallellt med den gamla fjärrbrytaren.
an_179.PNG
Den klarar några gånger sedan klibbar relät och det krävs en del knackande för att få det och lossna.
Om jag ska byta till en ny AN-179 vill jag montera någon sorts gnistsläckare.

Det finns ju färdiga RC nät men med alla möjliga kapacitanser och motstånd,
hur ska jag välja värden där? :humm:

10 ohm 1 uF eller 120 ohm 0,1uF eller något annat?
till exempel:
https://se.farnell.com/CategoryDisplay? ... ogId=15001


Tacksam för all hjälp :)

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 02:38:41
av JimmyAndersson
De första två bilderna blev omkastade.
(Tog ett tag innan jag fattade. :))

När det gäller fjärrströmbrytaren så känns det nästan som om något annat är fel. Testa först att inte ha båda inkopplade samtidigt.
Visst, det är förstås inte fel med ett rc-nät (eller kondensator) där, men ingången på en kontaktor brukar vara ganska harmlös.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 08:01:34
av Marta
En kontaktorspole kan skapa en hyfsat häftig gnista och ha en ganska hög inkopplingsström innan kärnhalvorna slagit ihop och induktansen är låg.

Testa genom att använda ett par lösa trådar som brytare så Du kan se gnistorna. Du kan testa med vanliga lösa komponenter. När Du inte sitter bredvid och testar så _måste_ det vara en färdig klump, eller en X2 konensator och ett flamsäkert motstånd.

Du kan också använda ett mellanrelä. T.ex. ett SSR som pallar för kontaktorn.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 09:04:53
av TomasL
I Wikin finns ett dokument jag postade för länge sedan om just detta med snubbers/RC-Nät/Frihjulsdioder.
Enkelt uttryckt, RC-nätet skall ha samma impedans som spolen, där motståndet har samma resistans som spolens DC-resistans Och kondensatorn skall då motsvara Spolens induktans.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 09:29:16
av Prins Valiant
Sedan flera år hänger industrin på RC-skydd på kontaktor och reläspolar, om det styrs av elektronik, eller elektronik finns i skåpet. Därför har samtliga större tillverkare av kontaktorer färdiga lösningar för RC skydd, beräknade för kontaktorn ifråga, och som snabbt kan monteras. Här är ett exempel från Schneider, gå in på din kontaktorstorlek, titta på tillbehör: https://www.se.com/se/sv/product/LAD4RC ... -dt20dt40/

Sedan har jag personligen dålig erfarenhet av den typ av Nexa- produkt som bilden visar, den som monteras in i dosor m.m.. Jag tänder och släcker lampor och spotlights, har 2 st monterade varav 2 stycken gått sönder och jag ha behövt köpa nya.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 15:46:58
av JimmyAndersson
Intressant. Har aldrig märkt det.
Finns det kontaktorer med inbyggt rc-nät?
Har nog oftast använt kontaktorer från ABB.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 16:10:10
av Prins Valiant
Har nog aldrig sett kontaktor med RC skydd monterat som standard. Länken visar den lösning som ABB använder https://new.abb.com/products/sv/1SBN050 ... /rc5-1-133
Och problemet för elektronik, om det inte redan framkommit, är att ifall man rör en järnkärna framför en spole genereras en transient. Precis det händer när en kontaktor slår ifrån. Kontaktorns fjädrar förflyttar kontaktorns järnankare framför kontaktorspolen. Den frigjorda energin måste ta vägen någonstans.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 17:00:44
av Akai
Standard är väl 100nf parallellt med brytaren i många vanliga apparater, tex förstärkare, vattenkokare mm som har en större transformator eller spole.

Dels minskas gnistbildningen men också störningar som uppstår och kan störa annan elektronik.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 17:23:43
av Prins Valiant
Som jag ser det har trådskaparen problem med en Nexa som är kopplad till kontaktorns manöverkrets, och det är manöverspolens mot-EMK som måste "dödas".
Annars kan jag hålla med om att man kan lägga en kondensator mellan huvudkretsens brytare för att minska gnistbildning vid frånkoppling under last. I säkerhetskretsar är man dock försiktig med sådana kondensatorer då det kan bli kortslutning i kondensatorn, och därmed förblir det kontakt även om kontaktorn gått ifrån.

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 11 augusti 2022, 18:29:38
av nifelheim
Hittade denna , här rekommenderar dom ett RC-nät 100nF/100ohm, parallellt över lasten
filter.PNG
https://www.styrahem.se/p/712/skyddar-m ... rc-snubber

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 12 augusti 2022, 10:34:51
av Gimbal
JimmyAndersson skrev: 11 augusti 2022, 15:46:58 Intressant. Har aldrig märkt det.
Finns det kontaktorer med inbyggt rc-nät?
Har nog oftast använt kontaktorer från ABB.
Siemens har kontaktorer med frihjulsdiod eller varistorer inbyggda från start, båda anges av Siemens vara "Suitable for solid state PLC outputs".

Re: gnistsläckare på kontaktor?

Postat: 12 augusti 2022, 10:57:01
av Jan Almqvist
Prins Valiant skrev: 11 augusti 2022, 16:10:10 Och problemet för elektronik, om det inte redan framkommit, är att ifall man rör en järnkärna framför en spole genereras en transient. Precis det händer när en kontaktor slår ifrån. Kontaktorns fjädrar förflyttar kontaktorns järnankare framför kontaktorspolen. Den frigjorda energin måste ta vägen någonstans.
Transienten beror nog till största del på att spänningen sticker iväg när strömmen bryts eftersom strömmen "vill fortsätta att gå" genom spolen. Man får ungefär samma effekt även om järnkärnan är fast.