Sida 1 av 1

Regulation

Postat: 14 maj 2022, 10:59:23
av alexanderson
Säkert har du stött på detta ord i Engelskspråkig litteratur som en egenskap hos transformatorer.
Det finns olika definitioner i USA och UK.
A= sekundärspänning utan last B= sekundärspänning med full last.
Definition i USA (A-B)/B
Definition i England (A-B)/A
I Sverige använder vi istället kortslutningsspänning.

Re: Regulation

Postat: 14 maj 2022, 11:38:14
av danei
Kortslutningsspänning? Vad är det?

Re: Regulation

Postat: 14 maj 2022, 11:41:22
av AndLi
Ett längre ord för 0V?

Re: Regulation

Postat: 14 maj 2022, 12:15:51
av alexanderson
Kortslutningsspänning
Man kortsluter sekundärsidan.
Primärsidan ansluts till en vridtransformator.
Den spänning vid vilken primärsidans märkström är den nominella är = kortslutningsspänningen.
Ibland delas kortslutningsspänningen upp i en resistiv och en reaktiv del.

Re: Regulation

Postat: 14 maj 2022, 12:24:46
av hcb
"styvhet" hade jag kunnat tänka mig att kalla det.