Dimmensionering av Relä för induktiv last
Postat: 28 november 2021, 15:11:09
Hej!
Det är sjukt vad en enkel uppgift kan bli så komplex.
Jag ska konstruera ett belysningssystem där 4 lysrör (30W var, 120 W totalt) ska tändas/släckas 20 gånger per dygn (50% dutycycle). Har lagt en timer/relä mellan nätet och dessa lysrör:
Jag vill CE-märka detta och enligt ett testföretag så behöver detta testas extra (dyrt) eftersom reläet/timern kan ta skada pågrund av induktiva laster. Den totala lasten drar 0,52 A och reläet/timern är "general purpose" som klarar 8 A. Lamporna drar därmed 15 gånger mindre ström än maxströmmen. Frågor:
1. Vad behöver jag göra, för att dessa tester inte ska behövas (alternativ att dessa tester faktiskt lyckas)? Alla moduler äe CE-märkta var för sig.
2. Finns det någon skyddsmodul man kan koppla i serie/parallellt ( gärna för DIN -skena)?
3. Finns det speciella reläer för induktiva laster? Eller bör "general purpose relay" räcka i detta sammanhang? Länk till relä: RS components relä ( med electrical life på 150 000 gånger).
Det är sjukt vad en enkel uppgift kan bli så komplex.
Jag ska konstruera ett belysningssystem där 4 lysrör (30W var, 120 W totalt) ska tändas/släckas 20 gånger per dygn (50% dutycycle). Har lagt en timer/relä mellan nätet och dessa lysrör:
Jag vill CE-märka detta och enligt ett testföretag så behöver detta testas extra (dyrt) eftersom reläet/timern kan ta skada pågrund av induktiva laster. Den totala lasten drar 0,52 A och reläet/timern är "general purpose" som klarar 8 A. Lamporna drar därmed 15 gånger mindre ström än maxströmmen. Frågor:
1. Vad behöver jag göra, för att dessa tester inte ska behövas (alternativ att dessa tester faktiskt lyckas)? Alla moduler äe CE-märkta var för sig.
2. Finns det någon skyddsmodul man kan koppla i serie/parallellt ( gärna för DIN -skena)?
3. Finns det speciella reläer för induktiva laster? Eller bör "general purpose relay" räcka i detta sammanhang? Länk till relä: RS components relä ( med electrical life på 150 000 gånger).