Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
StorLiten
Inlägg: 47
Blev medlem: 11 maj 2008, 15:42:37
Ort: Sollentuna

Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av StorLiten »

Har en garageportsmotor, nån kina-variant.

Ett namn jag hittat på den är Eazylift Mark II (MK-II) 1200 (antagligen effekten, 1200W). Lyckas dock varken hitta en manual (med rätt info) eller ett kopplingsschema

Har mätt lite, men blir inte riktigt klok.

Vad betyder PB och PE?

Mätdata:

+24 - GND: 0V
+24 - PB: 20,75V
+24 - PE: 9,46V
PE - PB: 11,28V

Det jag vill uppnå är att jag vill kunna trigga porten via en brytare (vilket man gör genom att byggla PB och GND) med t.ex. en Shelly 1 Plus.

Shelly:n kan drivas med 110-240 VAC, 24-240 VDC, or 12VDC.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
GeekJoan
Admin
Inlägg: 10642
Blev medlem: 26 maj 2003, 15:59:27
Ort: Solna

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av GeekJoan »

StorLiten
Inlägg: 47
Blev medlem: 11 maj 2008, 15:42:37
Ort: Sollentuna

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av StorLiten »

GeekJoan skrev: 6 november 2021, 01:55:17 Denna kanske hjälper: https://www.jdgates.co.za/pdfs/DTS-600- ... 120101.pdf
Fantastiskt! Vilken hjälte!

Men hur lyckades du hitta den? Dela med dig av din DuckDuckGo-FU!

Följd fråga: Varför får jag 0V mellan +24 och GND?
Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av Mindmapper »

Eftersom du har spänning på andra ställen som mest troligt kommer från +24V är det mest troligt dålig kontakt fram till kontakten. Kan också vara mätfel, dålig kontakt fram till instrumentet. Mät igen och mät då både AC och DC.
Händer något om du byglar PB och GND?
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 33666
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av Glenn »

Jag med flera skulle nog uttyda PE som "Protective Earth", men här gar dom valt att kalla pinnen man kopplar en IR-deckare på för PE.. snyggt :P
Nerre
Inlägg: 26655
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av Nerre »

Inte IR-deckare väl? Fotocell tolkar jag manualen som.
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 33666
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av Glenn »

"Infra red beam" stod det ju på fotot. ..Men man vet aldrig vad som hänt med översättningen.
Nerre
Inlägg: 26655
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av Nerre »

Precis, en infraröd ljusbarriär, brukar kallas fotocell. Tittar man på installationsbilden nån sida innan så ser man att fotocellen sitter över portöppningen och alltså är till för att porten inte ska stängas om nåt står i öppningen.
Användarvisningsbild
GeekJoan
Admin
Inlägg: 10642
Blev medlem: 26 maj 2003, 15:59:27
Ort: Solna

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av GeekJoan »

StorLiten skrev: 6 november 2021, 02:00:33
GeekJoan skrev: 6 november 2021, 01:55:17 Denna kanske hjälper: https://www.jdgates.co.za/pdfs/DTS-600- ... 120101.pdf
Men hur lyckades du hitta den? Dela med dig av din DuckDuckGo-FU!
https://letmegooglethat.com/?q=pb+gnd+pe+24+garageport
StorLiten
Inlägg: 47
Blev medlem: 11 maj 2008, 15:42:37
Ort: Sollentuna

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av StorLiten »

Mindmapper skrev: 6 november 2021, 10:08:20 Eftersom du har spänning på andra ställen som mest troligt kommer från +24V är det mest troligt dålig kontakt fram till kontakten. Kan också vara mätfel, dålig kontakt fram till instrumentet. Mät igen och mät då både AC och DC.
Händer något om du byglar PB och GND?
Ja, då triggas porten.
textta
Inlägg: 1
Blev medlem: 22 juni 2022, 19:17:53

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av textta »

Kan du skicka hur du löste hela
StorLiten
Inlägg: 47
Blev medlem: 11 maj 2008, 15:42:37
Ort: Sollentuna

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av StorLiten »

Har inte löst det än.

Kom lite annat i vägen tyvärr.
StorLiten
Inlägg: 47
Blev medlem: 11 maj 2008, 15:42:37
Ort: Sollentuna

Re: Kan inte tyda utgångar på garageportsmotor

Inlägg av StorLiten »

textta skrev: 23 juni 2022, 17:59:40 Kan du skicka hur du löste hela
Bättre sent än aldrig.
DF388325-616F-4418-90F0-9FB267A75397.jpeg
PB > 0
GND > 1
GND > L
+24V > N
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar