Sida 1 av 1
Minsta ström genom transformator
Postat: 1 augusti 2021, 18:06:49
av NULL
Om man skickar en puls genom primären på en tranformator, och har sekundären öppen, kortsluten eller nånstans däremellan, när drar primären minst ström?
Re: Minsta ström genom transformator
Postat: 2 augusti 2021, 19:32:13
av psynoise
I stationärt tillstånd, det vill säga kontinuerligt växelspänning på primärsidan gäller följande:
- Olastad sekundärsida: Endast tomgångsström på primärsidan.
- Lastad sekundärsida: Samma tomgångsström + ström som ökar med lasten.
Tomgångsströmmen är den magnetiseringsström som är beroende av primärsidans reaktans vid oansluten sekundärsida, tänk enklare induktor. Sedan med ansluten last på sekundärsidan minskar reaktansen för att kompensera för sekundärströmmens påverkan.
Men vad som gäller för din puls har jag inte klart för mig. Bästa är att testa på en riktig transformator för att bli helt säkert. Eventuellt kan du vinna lite mer förståelse genom att simulera en transformator i SPICE. Se följande länk för Ltspice med enklaste möjliga modell.
https://www.analog.com/en/technical-art ... rmers.html
Spice-modellen är en kopplad induktor där
motsvarar
Re: Minsta ström genom transformator
Postat: 5 augusti 2021, 15:43:22
av NULL
Ok, då är det lugnt, tack!