Är jord och neturalskena byglad?
Postat: 9 mars 2021, 15:16:47
Hej,
Är och kollar i min elcentral. Tycker att det ser konstigt ut så vill gärna ha lite kommentarer.
När vi flyttade till huset så lät vi installera en JFB på denna central. JFB:n sitter inkopplad efter huvudbrytaren på centralen(L1,L2 och L3) och går från JFB till varsin fasskena.
PEN-ledaren som kommer in från servisen går till jordskenan där man sedan dragit ut en ledare till JFB som sedan går till neutralskenan.
Allt väl så långt.
Men, av allt att döma så är neutral och jordskenan byglad. För visst tar man väl ändå bort själva bygeln fysiskt? Här sitter den kvar, lite rappligt monterat vid första anblick, men det borde ändå bli kontakt?
Eller finns det nåt sätt att frånskilja byglingen utan att ta bort den som gör att det ser ur såhär?
Detta borde innebära att JFB:n löser ut rätt godtyckligt vad jag kan läsa mig till då strömmar kan gå ut i PEN-ledare utan att passera JFB? Men det gör den inte. Den har löst ut ett par ggr under kraftiga åskoväder men nu var det längesen och aldrig annars. Är det rimligt att anta att den är trasig?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Vidare så finns det även ett par till undercentraler under denna central där den första i kedjan är ansluten med femledare och även där ser det ut att sitta en bygling mellan noll och jordskena.
Har i detta fall inte varit inne och rört något själv. Jag stänger av huvudbrytare på utsidan huset när jag lyfter på locket och kontrollmäter mellan faser, nolla och jord så att allt är spänningslöst. Den som senast var inne i centralen var elektrikern som installerade JFB:n.
Det känns fel men jag skulle gärna veta mer innan jag ringer någon som får komma ut och titta.
Är och kollar i min elcentral. Tycker att det ser konstigt ut så vill gärna ha lite kommentarer.
När vi flyttade till huset så lät vi installera en JFB på denna central. JFB:n sitter inkopplad efter huvudbrytaren på centralen(L1,L2 och L3) och går från JFB till varsin fasskena.
PEN-ledaren som kommer in från servisen går till jordskenan där man sedan dragit ut en ledare till JFB som sedan går till neutralskenan.
Allt väl så långt.
Men, av allt att döma så är neutral och jordskenan byglad. För visst tar man väl ändå bort själva bygeln fysiskt? Här sitter den kvar, lite rappligt monterat vid första anblick, men det borde ändå bli kontakt?
Eller finns det nåt sätt att frånskilja byglingen utan att ta bort den som gör att det ser ur såhär?
Detta borde innebära att JFB:n löser ut rätt godtyckligt vad jag kan läsa mig till då strömmar kan gå ut i PEN-ledare utan att passera JFB? Men det gör den inte. Den har löst ut ett par ggr under kraftiga åskoväder men nu var det längesen och aldrig annars. Är det rimligt att anta att den är trasig?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Vidare så finns det även ett par till undercentraler under denna central där den första i kedjan är ansluten med femledare och även där ser det ut att sitta en bygling mellan noll och jordskena.
Har i detta fall inte varit inne och rört något själv. Jag stänger av huvudbrytare på utsidan huset när jag lyfter på locket och kontrollmäter mellan faser, nolla och jord så att allt är spänningslöst. Den som senast var inne i centralen var elektrikern som installerade JFB:n.
Det känns fel men jag skulle gärna veta mer innan jag ringer någon som får komma ut och titta.