Sida 2 av 2

Re: Styrning till spånanläggning

Postat: 7 februari 2021, 21:17:17
av hundberg
Inte lika kul men en cellmatare är ju vad man normalt använder till sånt där...

Re: Styrning till spånanläggning

Postat: 7 februari 2021, 22:39:15
av Joe
Med ett paus/gångtidsrelä kommer båda ventilerna vara öppna samtidigt, när en stänger så öppnar den andra.

Brukar bli billigare med ett "smart relä" än flera tidrelän. Tex Eaton (Möller) Easy, Siemens LOGO! etc

Re: Styrning till spånanläggning

Postat: 7 februari 2021, 23:27:44
av ojkroken
ja rekomenderar också siemens logo. där kan man ställa presis hur man vill ha det

Re: Styrning till spånanläggning

Postat: 10 februari 2021, 20:38:02
av RuneStone
Jag tolkade det som att de skulle växelverka, därav paus/gångtid. 2 tidrelän annars. Siemens logo i all ära men priset är högre och det är inte helt enkelt för en lekman att programmera