Sida 1 av 1

Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 30 oktober 2020, 17:36:18
av Boo
Hej! Tänkte fråga lite kring powercon-uttag: https://www.thomann.de/se/seetronic_sac ... _twist.htm
Tanken är att eventuellt uppgradera en gammal patchpanel till en något nyare standard. Alla kablar ska vara samma men uttagen ska bytas ut mot powercon-uttag. Tanken är även att den gamla träpanelen uttagen sitter på ska bytas mot ett racksystem. T.ex: https://www.dustin.se/product/501118184 ... el-bracket

Frågan är om detta är en installation som kräver elektriker eller om det räknas som ett byte av vägguttag? Om det kräver elektriker så blir frågan då istället när är det tillåtet att använda powercon-uttag?

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 30 oktober 2020, 18:36:42
av Limen
Jag kanske är lite trög men har du en patchpanel för nätspänning? :humm:

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 30 oktober 2020, 18:45:44
av danei
Det beror väl på vad man patchar. Powercon används till 230V.
Det räknas nog normalt sett inte som fast installation.

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 30 oktober 2020, 18:52:50
av Boo
Limen skrev: 30 oktober 2020, 18:36:42 Jag kanske är lite trög men har du en patchpanel för nätspänning? :humm:
Förlåt för otydlig information. Det är en patchpanel för ström från en dimmer.

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 30 oktober 2020, 19:22:48
av JimmyAndersson
Rent definitionsmässigt så låter det mer som en ”apparat” än en ”installation”, men det beror på var panelen och racket ska sitta på.
(En vägg eller löst rack t.ex.)
Och så är det ju byte av kontakter.
Så svaret på frågan (om elektriker) blir: Det beror på. :)

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 30 oktober 2020, 20:03:45
av slft
du får inte ha powercon honor i en rackpanel då baksidan inte är beröringsskyddad

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 31 oktober 2020, 06:32:47
av Nerre
Om jag tolkar Boo rätt så har han redan en panel med vanliga apparatuttag, men vill byta dem mot powercon?

Eftersom "alla kablar ska vara samma" implicerar att det redan finns kablage.

Och det är väl samma sak med apparatuttagen som med powercon, det finns inget beröringsskydd på baksidan, så dessa borde redan sitta innanför nån form av skyddat hölje?

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 1 november 2020, 20:21:36
av kvintus
Neutrik gör även beröringsskydd till sina kontakter.

https://www.neutrik.com/en/product/scdr


/Anders

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 1 november 2020, 20:51:42
av TomasL
Ett rack kan nog aldrig hamna under begreppet fast installation.
Jag har i alla fall mycket svårt att se hur det skulle gå till.

Även om den ansluts direkt med kablar ur väggen, är och förblir det fortfarande en apparat, på samma sätt som en spis är en apparat.

Re: Hur får powercon-uttag installeras?

Postat: 2 november 2020, 17:43:57
av MadModder
Håller med TomasL.
Sen om den är lämpligt konstruerad är en helt annan historia.