Sida 5 av 5

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 02:33:45
av blueint
Artikeln i början påstår att montören är en elektriker.

Och det som bör mätas är ström mellan metallföremål och jord via en resistans. Att göra en sådan enkel kontroll som kan spara någons liv är väl inte mycket begärt?

Då flera personer fått livsfarliga elstötar vilket dom sannolikt inte hittat på så kan man utgå från att metallföremålet stod i kontakt med en fasledare direkt eller indirekt.

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 12:37:24
av Mindmapper
Skärp dig!
Att tro på det som står i tidningar har jag slutat med för länge sen.
Även om man mäter kan isolering ligga i vägen, vibrationer kan göra att överledning sker senare. Det enda säkra är att jorda alla föremål som kan bli ledande, dvs potentialutjämna. Det tillsammans med jordfelsbrytare är det enda raka.

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 13:32:54
av blueint
Tidningen påstår, är inte detsamma som att jag tror på det. Skilj på det.
Och det är än så länge tillåtet att använda elektriska mätinstrument även utan AB-behörighet.

Jordfelsbrytare skulle iofs vara en kostnadseffektiv åtgärd.

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 13:37:09
av DeeJayPA2
Vad har "AB-behörighet" med det här att göra?

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 13:40:59
av Mindmapper
Även om man använder mätinstrument kan det se bra ut för stunden. Sättningar i huset kan sen göra att det uppstår bekymmer och då är mätningen inget värt. Det är ingen tillfällighet att både potentialutjämning och jordfelsbrytare är föreskrivna i starkströmsföreskrifterna.

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 14:21:56
av blueint
Isåfall är väl problemställningen att det är lov att montera upp större metallföremål mha metallskruvar på offentlig plats. Utan att krav på mätning, jordfelsbrytare, eller potentialutjämning.

Uppenbarligen har flera personer från allmänheten råkat väldigt illa ut i samband med montering av diverse metallföremål i offentliga utrymmen.

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 14:37:22
av tompa74
Det finns reglar i plåt numera, se det scenariot framför dig.

-Jamen tjena Elektrikern. det är snickarn här, jora bra tack själv.
Du ja har ett litet jobb åt dig här, mäta mina 1200000st grabber....


Jag är verkligen för noggrannhet och säkerhet i samband med el ingen snack om den saken
men man må dra gränserna någonstans.

Hmm, vet inte hur många som varit ute på byggen eller jobb IRL.
Men mäta varje skruv man dragit ifall att om...... :rofl

Jag skulle gärna göra det, men i det långa loppet blir det mååånga timmar, vem betalar för det? Svaret är: ingen..

Shit happens i alla yrkeskategorier tyvärr, mer eller mindre.


/ Tompa

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 14:39:13
av Andy
Oavsett om man är elektriker eller inte så säger sunda förnuftet och självbevarelsedriften att man kollar innan man borrar! Det finns som säkert alla vet enkla och billiga instrument för att lokalisera ledningar, rör och armering i väggar så varför inte använda sunt förnuft?
Saknar man detta (sunt förnuft alltså) så borra inte för helvete!

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 15:24:38
av Mindmapper
Hur fungerar dessa instrument om du har en metallkarm till en dörr. Som du ska mäta intill. Själv har jag inte så god erfarenhet av dessa instrument.

Nu har jag inte så stor erfarenhet av dessa så du kan få upplysa mig om vilka jag ska använda och inte använda.

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 16:03:39
av blueint
Problemet är dom metalldelar som sticker ut. T.ex ett räcke i trapphus, säkerhetsdörrar osv.
Reglar som är bakom väggar, eller gipsskruvar är inget större problem.

Re: hahaha klåpare elcertifierad ...

Postat: 6 mars 2011, 16:34:46
av Andy
Mindmapper skrev:Hur fungerar dessa instrument om du har en metallkarm till en dörr. Som du ska mäta intill. Själv har jag inte så god erfarenhet av dessa instrument.

Nu har jag inte så stor erfarenhet av dessa så du kan få upplysa mig om vilka jag ska använda och inte använda.
T o m de enklaste för några tior kan skilja mellan metall och strömförande ledning t ex genom att en LED lyser för metall och blinkar för strömförande ledning.