Re: Personskyddsbrytare till elverk

Postat: 16 april 2015, 22:43:33
av ViktorSigg
Det brukar finnas en PE skruv att fästa en jordkabel i även på de billigaste elverken. Finns det ingen PE skruv så har du PE/N i uttaget, och vill du då ha ett jordat uttag med JFB så drar du en kabel från uttag på generatorn till en kopplingsdosa där du delar PE/N till PE och N. N och L kopplar du via JFB och PE är jord. Finns billiga IP klassade DIN lådor att köpa för 2-4 modulers bredd. Köp en sån och montera permanent på elverket med ett riktigt jordat uttag så är problemet löst.

Edit: Aha nu fattar jag problemet med 120 + 120v, då finns det ju ingen N heller.... Detta måste kluras på...

Edit 2: Efter att ha studerat lite så borde ju en vanlig JFB fungera oavsett.. Om du håller i en tåt och strömmen går via dig ner i marken, så kommer ju den att känna en läcka mellan +120V och -120V, och då slå ifrån. Om det inte finns någon jord att läcka igenom så kan du ju teoretiskt sett aldrig bli en del av en krets heller = ingen stöt.

Re: Personskyddsbrytare till elverk

Postat: 16 april 2015, 23:19:40
av MiaM
Men då är det ju utrett - elverket är i normalläget helt isolerat från skyddsjord.

En jordfelsbrytare löser ut om du BÅDE får överledning i generatorn och i något som är anslutet till elverket. Den kan alltså göra nytta fast då krävs dubbla fel för att den ska lösa ut och för att något ska kunna bli farligt.

Testknappen på en jordfelsbrytare är kopplad så att den ansluter ett motstånd mellan en inkommande och en annan utgående pol varpå det uppstår en obalans. Den fungerar alltså utmärkt även utan någon "riktig" jord, så du kan motionera jordfelsbrytaren enligt tillverkarens rekommendationer.

I normalfallet kommer ett jordfel på en ansluten last dels inte lösa ut jordfelsbrytaren och dels inte heller utgöra någon fara.

Om du delar upp så att du kör flera laster på flera separata jordfelsbrytare så kommer någon/flera av jordfelsbrytarna lösa ut om det uppstår olika jordfel i två olika anslutna apparater, t.ex. jordfel både i en spis och i en batteriladdare och någon råkar ta i skalet på båda dessa (eller båda har jordanslutning). Det blir dock lite lurigt att hitta felen om någon jordfelsbrytare löser ut eftersom det behövs två fel för att lösa ut jordfelsbrytare i denna koppling.