Re: Personskyddsbrytare till elverk
Postat: 16 april 2015, 22:43:33
Det brukar finnas en PE skruv att fästa en jordkabel i även på de billigaste elverken. Finns det ingen PE skruv så har du PE/N i uttaget, och vill du då ha ett jordat uttag med JFB så drar du en kabel från uttag på generatorn till en kopplingsdosa där du delar PE/N till PE och N. N och L kopplar du via JFB och PE är jord. Finns billiga IP klassade DIN lådor att köpa för 2-4 modulers bredd. Köp en sån och montera permanent på elverket med ett riktigt jordat uttag så är problemet löst.
Edit: Aha nu fattar jag problemet med 120 + 120v, då finns det ju ingen N heller.... Detta måste kluras på...
Edit 2: Efter att ha studerat lite så borde ju en vanlig JFB fungera oavsett.. Om du håller i en tåt och strömmen går via dig ner i marken, så kommer ju den att känna en läcka mellan +120V och -120V, och då slå ifrån. Om det inte finns någon jord att läcka igenom så kan du ju teoretiskt sett aldrig bli en del av en krets heller = ingen stöt.
Edit: Aha nu fattar jag problemet med 120 + 120v, då finns det ju ingen N heller.... Detta måste kluras på...
Edit 2: Efter att ha studerat lite så borde ju en vanlig JFB fungera oavsett.. Om du håller i en tåt och strömmen går via dig ner i marken, så kommer ju den att känna en läcka mellan +120V och -120V, och då slå ifrån. Om det inte finns någon jord att läcka igenom så kan du ju teoretiskt sett aldrig bli en del av en krets heller = ingen stöt.