Man kan ofta drämma på 5kV i en vanlig apparatkabel, men det är inte en bra idé bara för det.
Om vi bara är ute efter billiga lätta lösningar och hoppar över sånt där tråkigt som lagar kan du ju gräva ner tre vattenslangar från jula och fylla dessa med saltvatten, och drämma ner ett stålrör i marken utanför boden som nolla/jord
Nissebrun skrev:
Att köpa två ställverk tycker jag låter alldeles för invecklat!
Det håller jag absolut med om, det blir nog inte billigare heller om du inte ska skicka strömmen mindre än en halvmil.
Nissebrun skrev:
Tror ni att det är någon ide att köpa 500m (det är väl i den längd de levereras) och kanske få ett bättre pris?
Absolut. Det är alltid bra att ha 130 meter till övers, om inte annat kan du sälja det här på elektronikforumet eller så kan du sälja tillbaka det som skrot.
Nissebrun skrev:
Jag har pratat med fortum i början på denna vecka, och enligt dom kunde det ta flera månader att räkna ut förimpedansen? Än har jag inte bråttom men flera månader verkar som en lång tid.
Elbolaget
ska veta förimpedansen redan, och det tar inte mer än en halvtimme att mäta upp den om pappret saknas.
Det är förmodligen så att det ligger ordentligt långt ner på deras prioritetslista.
Nissebrun skrev:
Om jag lägger ned en 16kvadrats kabel utan att veta förimpedansen, vad är det som kan bli fel då? Kan det vara så att det inte alls går att lägga ned en kabel oavsett diameter p.g.a att förimpedansen är för stor ( eller liten?)
Förimpedansen påverkar din kortslutningsström, och därmed hur snabbt säkringarna smäller.
Är förimpedansen hög (och du får ännu högre genom att dra 360m klen kabel) kan du få ett scenario där dina säkringar fortsätter mata på en massa kräm utan att slå ifrån. När det händer brinner saker upp och folk dör.
Du kan kompensera lite med säkringstypen, till exempel:
En C10 dvärgbrytare kräver 100A för att lösa ut inom 0.4s.
En B10 dvärgbrytare kräver 50A för att lösa ut inom 0.4s
Problemet är att om du kör en induktiv last, alltså en motor eller dylikt, på en B-säkring så kommer säkringen inte klara av startströmmen och slå ifrån.
Nissebrun skrev:
(En lite rolig sak är att det passerar en högspänningsledning ca 20meter från uthuset (dit jag vill dra ledningen) och på närmsta stolpen så sitter det en transformator som matar två andra hus några hundra meter bort. Dock så kostar det ju ca 28.000:- att koppla på sig där, samt ca 5.000:- per år i avgift så det blir billigare i längden att gräva ned en ledning. I värsta fall så kan jag väl gräva ned kabeln, och be om att få en anslutning där nere. Och sedan be fortum att de tar bort skåpet här uppe och mata huset genom den 360m långa kabeln?) Jag borde väl ha ett lägre effektbehov i bostadshuset

?
Om grannhusen är betydligt närmre boden än ditt hus kanske det kan vara en idé att fråga om du får knycka lite el av grannen?
Du sparar ju en slant om du bara behöver dra 100m istället för 360, sätt en elmätare hos grannen och betala 150% för elen du förbrukar, alltså om du använder el för 100:- får grannen 150 för besväret.