>Betyder nollan att det är nollgradig temperatur på returvattnet?
Nej.
Sättet att ange prestanda för en VV-VP vid 0/35 och 0/55 har blivit så etablerade att man ganska ofta bara skriver så.
0/35 betyder 0°C in i VP i kalla kretsen (brine) och 35°C ut i kresten till elementen, i stigaren.
0/55 betyder 0°C in i VP i kalla kretsen (brine) och 55°C ut i kresten till elementen, i stigaren.
Här är en förenkad bild av hur en VV-VP (vatten-vatten vörmepump) typiskt jobbar vid 0/35.
"Spiralerna" är värmeväxlare.
240208_VP_9.35.png
Brinekretsen, den vänstra, går till slang i brunn/marken eller i sjön. Vätskan är vatten plus ca 20% sprit.
Köldmedelskretsen, i mitten, är fylld med något köldmedel. Det pumpas runt med kompressorn, som komprimerar och därmed värmer upp, köldmedlet innan det går in i högra värmeväxlaren. Sedan expanderar köldmedlet efter värmeväxlaren till en lägre temperatur genom en expansionsventil. När köldmedlet vid låg temperatur passerar genom den vänstra värmeväxlaren värms det upp till ca 0°.
Värmekretsen, den högra, är elementvattnet.
Det finns två cirkulationspumpar som inte är inritade i bilden. En för brinekretsen och en för elementkretsen.
Moderna värmepumpar (sedan ca 10 år) har styrbara cirkulationspumpar som reglerar flödet i kretsarna så det erhålls temperaturskillader som gör att värmepumpen arbetar effektivt.
Om man t.ex. har för litet borrhål till bergvärme så sjunker temperaturen in till VP och pumpens effektivitet minskar.
Om man har för små element så krävs högre temperatur ut från VP och pumpens effektivitet minskar.
Generöst borrad brunn och radiatorer som värmer huset med låg stigartemperatur (gärna 35°C eller mindre) ger en effektiv uppvärmningslösning med låg elförbrukning.
Det är en viss skillnad beroende på om VP är inverterstyrd eller start-stopp. Med inverter styrs varvtalet på kompressorn så att tryckökningen ger den temperatur i stigaren som behövs. Med en start-stopp-VP varieras gångtiden vid varje körning så att man får den uppvärmning av elementvattnet som behövs.
/Pi