Säkringen ska dels skydda vid överlast. Det gör den lika bra oavsett ledningslängd. Så det är inte en dimensionerande faktor.

Utlösningsvillkoret handlar om kortslutning. För att få tillräckligt kort utlösningstid för att minimera risken för personskada måste kortslutnings strömmen bli så hög att den löser säkringen tillräckligt fort. Inpraktiken löser jordfelsbrytaren den risken. Men kravet finns i fasta anläggningar. Det har inte med brandrisk att göra.

Ja, konstruktionen är i praktiken olika. Men är kraven i standarderna olika? Eller kan ett CEE don vara precis lika dåligt som ett schuko? Jag vill mena att kraven är likvärdiga. Att problem inte märks med CEE don i samma utsträckning beror till stor del på att de är ovanligare och nyare. Hittills har de inte heller haft samma prispress.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 00:43:18
av TomasL
Dock, du framhävar att ett vanligt vägguttag är ok, trots att ett flertal bränder med total förstörelse har orsakats.
Du hävdar att vanliga vägguttag är helt ok, trots att samtliga myndigheter och el-leverntörer säger att de är inte ok.
Du hävdar att ett standard vägguttag äär lika hållbart som ett CEE-uttag, hmm... snälla!

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 00:52:07
av danei
Standarden är inte kass bara för att det finns dåliga uttag.

Sedan har det väl visat sig att den mest refererade branden sannolikt berodde på en timer som inte var avsedd för lasten eller miljön. Har du fler exempel?

Jag säger inte att alla schuko uttag håller måttet. Men det gör inte heller alla CEE uttag.

Vad som är uppenbart är att ni som kritiserar mig har en hel del direkt felaktiga påståenden.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 00:56:37
av TomasL
Och du ger rekomendationer helt och hållet som är motsatta mot vad myndigheter och elproducenterna ger, frågan är har du bättre kunskap än dem, och dessutom har bättre data än dem?

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 01:02:45
av danei
Gör jag?

Elproducenter har inget med det här att göra alls.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 01:07:49
av TomasL
Eh jo, de och leverantörerna ger råd till svensson, och dina råd är i princip tvärtom, vilket kommer att orsaka ett antal avidna människorr om du vidhåller din åsikt.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 01:20:56
av danei
Kommer det faktum att jag påpekar fel i er information att leda till att folk dör?

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 07:06:03
av MadModder
En lång skarvsladd påverkar utlösningsvillkoret i högsta grad. Det är mycket lätt att hamna under minsta godkända kortslutningsström med en lång kabel, med risk för överhettning av kablarna i väggen in till centralen.
Jordfelsbrytare löser aldrig pga överlast eller kortslutning mellan fas-nolla.
25m 2,5-kvadrat lär dock inte vara några problem alls i det hänseendet.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 07:33:59
av danei
Ja, en lång ledning påverkar absolut utlösningsvillkoret. Men lasten gör det inte. Utlösningsvillkoret är inte en fråga om brandskydd, den biten klarar det långsammare överlast skyddet.

Jordfelsbrytare skyddar vid kortslutning fas/jord, vilket är det farliga fall som är den primära orsaken till att utlösningsvillkoret finns.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 08:02:54
av MadModder
Såklart. Men man bör hålla sig i samma härad mtp brand också.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 08:09:08
av danei
Säkringen löser tillräckligt fort för att funka som brandskydd oavsett ledningslängd.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 10:28:06
av MadModder
Verkligen, oavsett längd? Prova dra en längd så du får 23 ohm tur och retur och kortslut sen änden. ;)
Den kommer aldrig lösa.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 10:37:37
av AndLi
Och kommer den kabeln någonsin bli så varm att det är en brandfara?
Det kommer den i så fall bli i alla fall du belastar den med 10A...

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 10:57:53
av danei
MadModder skrev: 14 juni 2021, 10:28:06 Verkligen, oavsett längd? Prova dra en längd så du får 23 ohm tur och retur och kortslut sen änden. ;)
Den kommer aldrig lösa.
Nej, men då är strömmen så låg att den inte blir överhettad.

Re: skarvsladd för AC laddning av Plug in hybrid

Postat: 14 juni 2021, 11:38:32
av MadModder
Javisst. Men det kan ju vara ett elfel på utrustningen i änden där säkringen borde ha löst. Vad det nu är kan ju ligga där och elda tills det blir kontakt med jord.