Re: Elmotor kass?
Postat: 2 januari 2019, 18:03:08
av Marta
Vad har Du för spänning mellan de tre ihopkopplade och nolla/jord med motorn igång?
Re: Elmotor kass?
Postat: 2 januari 2019, 19:03:37
av GNUlars
Invaliden skrev:Vad har Du för spänning mellan de tre ihopkopplade och nolla/jord med motorn igång?
Tusen tack!
Ingen spänning på mittfasen. Då måste det vars strömbrytaren?
Tar isär och kollar...
Re: Elmotor kass?
Postat: 2 januari 2019, 19:52:49
av GNUlars
Kontaktor-mojen bakom på-knappen pajade när jag försökte lirka lite med den. Vad heter en sådan? Eller är det inte lönt, man kanske bör byta hela knapp-enheten...
Re: Elmotor kass?
Postat: 2 januari 2019, 20:05:37
av CPMS
Det där är nog ett tillslag med nollspänningsutlösare.
Re: Elmotor kass?
Postat: 2 januari 2019, 21:48:31
av Marta
"Mittfasen" är kopplingspunkten mellan lindningarna i Din Y-kopplade motor. Det är helt rätt att där inte är någon spänning mot nolla/jord. Spänning där betyder osymmetri och då är något sönder. T.ex. kortslutna varv i någon härva.
Strömbrytaren är helt säkert en nollspänningsbrytare. Det bör Du absolut ha.
Re: Elmotor kass?
Postat: 21 januari 2019, 17:23:10
av GNUlars
Det var tillslaget som var problemet, men då har jag lärt mig att byta lager i elmotor i slla fall, skadar ju inte... Hade tur, Tripus Elmek ligger i Alingsås inte så långt härifrån. De testade motorn åt mig och hade nytt innanmäte till tillslaget från 1985 (deras eget märke), inte illa