Sida 3 av 4

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 06:30:35
av Miramithe
Jag skulle inte bryta nollan i denna installation pga att du fortfarande då kan trycka på den återfjädrande brytaren och få ström fram till apparaten. Nollan ligger ju där som en återledare. Ska man då ha allpolig brytning ska det sitta en brytare närmare fläkten som bryter alla 3 (brun, blå, svart).

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 06:47:53
av danei
Det funkar att koppla så. Men at hitta en sådan brytare blit lite svårare.

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 07:53:45
av Miramithe
jo om man gör så här:
Fla_ktinkoppling_nya.jpg

Då kan man bryta alla poler och det blir så bra så.
Men som det påpekades tidigare så fixar elektrikern som ska koppla det här det galant.

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 10:44:22
av Paxman
Där har vi nog lösningen! Jag hade rätt tanke men fick inte till det till 100 %. Så som jag hade ritat skulle ju återfjädrande brytaren leda fasen till fläkten helt i onödan då den andra brytaren ändå brutit fas och nolla. Med din korrigering kommer återfjädrande brytarens funktion vara där endast när fas och nolla är obrutna.

Det här är precis det som forum är till för...att hjälpa till att få till det där sista så det blir rätt! :tumupp:

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 11:18:20
av danei
Det var ju den kopplingen jag beskrev, fast utan den tvåpoliga brytaren.

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 18:04:29
av Paxman
Nu har jag insett att den väggbrytare jag har inte funkar som jag trodde. Vid en snabb titt på den så tolkade jag det som att den vänstra brytaren bröt två kretsar eftersom det finns två ingångar per sida av den och plastvippan är 2 ggr så stor. Det ser också ut som den påverkar två kretsar. Sen har den högra vippan en ingång på var sida som är separat. Nu visade det sig att ingångarna i mitten är blindgångar och kan mao inte användas... :( Efter lite googlande fick jag lära mig att ingången märkt "X" på brytaren helt enkelt är en kopplingsplint.

Finns väggbrytare med två vippor som hanterar 2+1 krets? Alltså två separata kretsar som påverkas av den ena vippan och en krets som påverkas av den andra? Är det typ den här jag ska ha?

Jag hoppas att ni förstår vad jag försöker beskriva... :roll:

Det kanske är läge att släppa tanken på att bryta nollan ändå och skarva ihop den vid "X"... :humm:

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 21:39:55
av Sverige
Det kanske är läge att släppa
tanken att koppla själv, och låta nån som kan göra det... :roll:

Det finns 2+1-polig, som du länkat till, skulle funka.

Men om man inte vet hur en strömbrytare fungerar kanske man inte ska hålla på... ;)

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 21:48:13
av Sverige
danei skrev:Det funkar att koppla så. Men at hitta en sådan brytare blit lite svårare.

Inte svårt... ;)

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 14 november 2014, 21:55:25
av Sverige
danei skrev:
Varför ska du byta centraler? De gamla i porslin och metall är defonitivt säkrare än morderna.

Det beror väl på hur installationen är utförd.
Glappande nollskruvar har orsakat många situationer.

För mössen är de gamla definitivt farligare... :D

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 15 november 2014, 12:34:48
av Xoffis
Har sett att fläkt mm är inköpt? så då kanske mitt inlägg inte är så intressant, men så här löste jag min "ultimata" fläkt, dock en lite dyrare lösning (som man visserligen har väldigt mycket annan nytta av!)

Helt vanlig skräpfläkt för kontinuerlig gång, i denna monterades en nexa on/off mottagare, i badrummet monterades en termo/hygro och dessa går sedan till en tellstick net...

i tellsticken så kan du sedan programera den lite hur du vill

Jag har den programerad som så att fläkten startar ifall fuktigheten är över 70% och att temp är över 20 mellan kl 03:00 och 00:00 (har ett väldigt dåligt isolerat hus så denna lilla fläkt klarar lätt att dra ut hela husets värme ifall den får gå som den vill, dessutom så dånar den för mycket nattetid)

den stannar när fuktigheten har sjunkt under 65% eller tempen går under 20 eller klockan blir 00:00...

för att få till dina "extra" funktioner behövs endast en 2kanals knapp, programera ena knappen till att köra fläkten si och så många minuter och den andra till att "nu duschar jag va tyst"

förutom programeringsmöjligheten är detta dessutom trådlöst, så inte mycket installation att fundera över =)

En bild på hur min programering ser ut:

Bild

1: "När luftfuktighet från Badrum går under 65"
2: "När temperatur från Badrum går under 20"
3: "När klockan är 00:00"
4: "Stäng av Fläkt Badrum"

5: "När luftfuktighet från Badrum går över 70"
6: "Om temperatur från Badrum är större än 20"
7: "Om nuvarande tid är mellan 03:00 - 00:00"
8: "Sätt på Fläkt Badrum"

Exempel på programering enligt din önskning:

Bild

1: "När Knapp fläkt sätts på"
2: "Sätt på Fläkt"
3: "Stäng av fläkt" (med valfri fördröjning)

4: "När luftfuktighet från Badrum går över 70"
5: "Om Knapp fläkt är på"
6: "Sätt på Fläkt"

7: "När Knapp fläkt stängs av"
8: ""När luftfuktighet från Badrum går under 65"
9: "Stäng av fläkt"
10: "Sätt på Knapp fläkt" (efter en lång fördröjning så man inte glömmer systemet avstängt under längre perioder) dock kommer ju fläkten gå en eftergångsperiod när detta inträffar...


Dessutom kan jag tänka mig att man istället kan montera en "dimmerpuck" och på så sätt kunna reglera fläktens varvtal också...

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 15 november 2014, 13:02:23
av Paxman
En mycket trevlig och bra lösning! :tumupp: Framförallt att alla parametrar är öppna för användaren att ändra på. I förlängningen är tanken att mycket i mitt hus kommer vara automatiserat och styrt av en central gateway, men då kommer jag satsa på Z-Waveprotokollet istället. Nexa har jag en del produkter av och tycker att det är allt för instabilt pga att det är envägskommunikation. Det händer lite för ofta att lampor inte tänds/släcks för att det ska kännas att man kan lita på det.

Av denna anledning kommer jag inte investera i fler Nexa-produkter (även om jag idag ska åka och skaffa ett skymningsrelä för att styra lite lampor) utan spara pengarna till Z-Wavesystemet istället. Jag har läst om en kille som fått till det så att hans badrumsfläkt går på konstantdrift, typ 10 %, om han sen startar köksfläkten för att laga mat går badrumsfläkten ned till 0 %...om inte någon går in i badrummet då den går upp till 50 %. Känner fuktsensorn (också Z-Wave) av att någon duschat går fläkten på 100 % tills luftfuktigheten gått ned till vald nivå. På natten får fläkten inte gå annat än på 10 % oberoende av luftfuktighet pga ljudnivån.

Möjligheterna är oändliga och jag önskar att jag var ekonomiskt oberoende så jag kunde köpa på mig en massa Z-Wavegrejer...det verkar så jädra kul!! :D Enda nackdelen är just att det är så dyrt...en strömbrytare kostar minst 500 spänn så vill man automatisera hela huset blir det många tiotusentals kronor... :roll:

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 15 november 2014, 15:52:23
av danei
Med den lösningen kan man dessutom komma runt fenomenet att den går dygnet runt när det är varm och fuktigt ute.

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 15 november 2014, 16:03:05
av Paxman
Det kommer även jag runt med min analoga lösning eftersom jag ju har typ en huvudbrytare.

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 15 november 2014, 20:26:22
av Paxman
Det slutade med att jag använde min gamla brytare trots allt, en impulsfjäder skaffades och nollan skarvades i "X". Det verkar som att det fungerar som det ska! Med "master switch" i läge "på" står fläkten stilla om det är torrt i rummet. Ett tillslag på återfjädrande brytaren startar fläkten och den går i 15 minuter. Nu kvarstår att justera in känsligheten för fuktvärdet så är allt som det ska! :D

Stort tack för hjälpen alla som engagerat sig! Jag har sparat många tusenlappar och är säker på att själva inkopplingen är gjord lika bra som vilken superelektriker som helst. :vissla:

Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.

Postat: 15 november 2014, 22:56:16
av Sverige
> Xoffis

Sparar det så mkt värme att bara ha fläkten helt av i 3 timmar (och kunna gå 21 timmar) per dygn?
Och varför starta fläkten mitt i natten?
Eller är det nåt missförstånd...? :humm:


Motorer varvtalsregleras med varvtalsregulator "motordimmer" (går ju även med femstegstrafo). En puckdimmer är inte gjord för sån last.