Sida 3 av 3

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 5 november 2011, 12:55:02
av AndLi
dw: planen var nog att sätta tillbaka det som det var från början, men alla människor kan göra fel... Tror inte de planerar att skippa nollan när de byter elmätare heller, men det händer det med...

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 5 november 2011, 13:36:38
av TomasL
Om elbolaget sen byter transformator nån gång kanske din R, S och T byter plats,
Det får i princip aldrig hända, eftersom många apparater, ofta oövervakade är beroende av rätt fasföljd.

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 5 november 2011, 13:43:47
av Pajn
Det jag tror bit96 menade är att det lika gärna skulle kunna blir STR eller TRS, det kan man aldrig veta.

Egentligen finns det väl inget som säger vad som är vad. Om vi säger att R är den fasen som har nollgenomgång först beror ju det helt och hållet på hur axeln står vilken som blir R.

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 5 november 2011, 16:55:19
av DW
Det måste ju vara som TomasL, säger allt annat är ju akademiskt skitprat.
Alla automatiska pumpar som finns i bergrum, industrin som ingen sköter om.
Vi snackar ju flera hundra tusen eller miljoner obevakade grejor.
Jag har skött både försvarets och MSB bergrum o dyl. Inte fasen kom det larm om någon
motor skulle gå baklänges.

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 5 november 2011, 17:21:47
av säter
Jag vet att en del CNC-system kräver rätt fasföljd, varför vet jag inte. Det har ingenting med motorer att göra.
Kan det vara att nätaggregatet är 2-fas och vill ha faserna i rätt följd?

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 5 november 2011, 22:00:18
av DW
säter:
det sitter ju vattenpump 3-fas och det brukar ju vara en centrifuglaltyp i form av snäcka, den måste gå åt rätt håll.
Spindeloljekylaren + oljepump, några rejäla kylfläktar osv. Det är vad jag kommer på själv men det kanske räcker.

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 5 november 2011, 22:03:27
av Walle
Nu slog det mig att det nog kan ha med kylning att göra. Om fläkten/fläktarna (t.ex. för kylning av spindelmotor) drivs av vanliga asynkronmotorer (vilket väl är det vanligaste?) så kommer ju fläktarna gå baklänges och kylningen bli synnerligen ineffektiv. Och som sagt oljepumpar o.dyl. Ingen av våra maskiner på jobbet blir glad över fel fasföljd.

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 6 november 2011, 00:36:03
av DW
jag köper ditt resoneman Walle.
Nu har ju maskinen varit igång så då kan vi lämna faserna där hän. Tack för din hjälp!

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 6 november 2011, 09:10:27
av bit96
Ett förtydligande om mitt inlägg tidigare om mjölkmaskinerna.

Ja, dom, och alla annan utrustning också förstås, gick åt fel håll efter elbolagets reparationer.
Att det var just mjölkmaskinerna det handlade om berodde på att jag var där just då detta upptäcktes.
De gick och väntade på att strömmen skulle komma tillbaka så mjölkningen kunde starta.
När strömmen kom funkade inte mjölkmaskinerna. Efter lite felsökning fick bonden se att remskivan till motorn snurrade åt fel håll.

De ringde direkt till elbolaget och det tog väl nån timme så hade de kastat om fasföljden igen så det blev rätt.
Om det fick några följder med skador och så minns jag inte.

Slutstats.
Elbolaget kan göra fel när de byter/reparerar transformatorer/stationer och råka kasta om fasföljden.
Det är dock enda gången gå kanske 30 år som jag känner till.

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 6 november 2011, 10:35:39
av Nerre
Det är ju skillnad på att råka kasta om fasföljden och att råka förskjuta fasföljden ett steg.

Fasföljden går ju som sagt var att mäta, så har man en inkommande 3-faskabel med 3 likadana ledare så är det enkelt att ansluta den i rätt fastföljd. Men om det blir RST, STR eller TRS vet man inte i det läget (alla de tre fasföljderna ger ju samma rotationsriktning på motorerna).

Frågan är ju om elnätsleverantörerna märker upp faserna hela vägen i distributionskedjan eller om de "bara" mäter upp rätt fasföljd vid inkoppling?

Det finns ju inte automatiskt nåt som är "rätt R" ut från en 3-fasgenerator.

Re: Är faserna rätt? R S T

Postat: 6 november 2011, 19:43:21
av MiaM
Ett sätt att kolla vilken fas som är R på en plats om R är känd på annan plats i närheten (i samma elnät) är att skicka 50Hz-brummet (eller motsvarande) över radiolänk. Över långa avstånd blir det krångligt på grund av fördröjningar, men det borde funka bra för att jämföra din el med en granne nån kilometer bort.