Sida 3 av 3
Re: Bygga ett eget halvledarrelä
Postat: 27 augusti 2010, 17:16:43
av Kretskort
Nej, PWM på det sättet fast med väldigt mycket kortare periodtid så det kan användas till t.ex. glödlampor också utan att det blir flimmer.
Det måste ju vara bättre än en dimmer som triggar någonstans mitt i perioden ur störsynpunkt.
Re: Bygga ett eget halvledarrelä
Postat: 27 augusti 2010, 17:17:48
av limpan4all
Självklart för att det är mycket enkelt att fasstyra enfaslaster, ett motstånd, en kondensator en pot och en triac med inbyggd diac så har du allt du behöver.
EMC är något som ingen har brytt sig särskilt mycket om förens de sista 15 åren...
Men för typ värmeelement så har man väl aldrig fasstyrt, det har varit mera on-off oavsett fasläge.
Belysning vill man väl oftast fasstyra då det ger en PRF på 100Hz medan en PWM som använder nollgenomgångarna aldrig kan komma så högt i PRF troligen mera av typen 1Hz (ger som bäst 1% i minsta regleringssteg) eller sämre.
Re: Bygga ett eget halvledarrelä
Postat: 27 augusti 2010, 17:24:21
av sodjan
> PWM på det sättet fast med väldigt mycket kortare periodtid
Fungerar inte (med triac). Men det är väl uppenbart !?
Hur har du tänkt igentligen ? Inte tillräckligt kanske ?

Re: Bygga ett eget halvledarrelä
Postat: 27 augusti 2010, 17:49:16
av Kretskort
sodjan: Hmm nu ska vi se. Lampan får max blinka runt 25 ggr/s. En period innehåller 2 växlingar, alltså måste denna PWM ha 12,5 perioder/s. Detta ger en periodtid på 0,08s. Under dessa 0,08s genomgår växelspänningen i sin tur 3 perioder och korsar alltså nollvärdet 7 gånger. Vid nollgenomgångstriggning blir ju iofs ljusregleringen begränsad i sju steg teoretiskt men det går ju?
Eller gör det faktum att microcontrollern inte är helt exakt i sin timing att lampan är på t.ex. 3 halvperioder under en PWM-period, och 5 nästa, vilket orsakar olika nivåer i ljusstyrka hela tiden och därmed flimmer?
limpan4all: Okej okej! Vad är PRF?

Re: Bygga ett eget halvledarrelä
Postat: 27 augusti 2010, 19:40:24
av Icecap
PWM betyder egentligen bara att det finns en på-tid och en av-tid, själva cykeltiden kan vara godtycklig lång eller kort.
Jag har programmerat en PLC-lösning en gång med en cykeltid på 1 minut, det var en PWM-lösning just av värme men med stor värmeinerti.
Skulle jag styra ett el-element hade jag valt en cykeltid på kanske 10 sekunder och sedan byggt en PWM-styrning, sannolikt med en PI-reglering till.
PRF = Puls Repetitions Frekvens.
Till värmeelement är trögheten i elementet rikligt till att köra med en PWM med 10 sek cykeltid.