Sida 3 av 3
Re: Fråga angående ADC på en PIC12F675
Postat: 13 april 2009, 00:29:51
av bearing
Mät spänningen och se om den motsvarar 24 eller 46 grader celsius.
Re: Fråga angående ADC på en PIC12F675
Postat: 13 april 2009, 00:32:58
av Cryptomaster
Enligt min billiga multimeter är spänningen, 956 mV. Enligt databladet är det ganska exakt runt 24 grader.
Re: Fråga angående ADC på en PIC12F675
Postat: 13 april 2009, 00:41:51
av Norpan
Har du räknat bort de 400mV som du har vid 0 grader?
Eller lagt till de -25 grader, eller vad det nu är, för 0V ut ur givaren.
Re: Fråga angående ADC på en PIC12F675
Postat: 13 april 2009, 01:01:42
av Cryptomaster
Aha, där har vi nog något. Drog av "81" från värdet i variabeln från AD'n.
Nu får jag "21" grader, är inte omöjligt då 24 grader är uppe vid taket, och lite felmarginaler hit och dit.
Nu kan man labba sig fram och se, har jag alltid denna avvikelse på 3 grader, så kan man ju alltid dra av det i mjukvaran.
Tack för hjälpen!