Sida 2 av 2

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Postat: 26 juni 2020, 12:10:55
av Mindmapper
ojz0r skrev:
Sverige skrev:
alexanderson skrev:Beror sannolikt på en oliksidig fastriangel. Snedbelastning av elnätet, vid svagt elnät.
En trefasmotor är väldigt känslig för en oliksidig fastriangel.
Mät nätspänningen R-S S-T och R-T.
Annars kan man mäta L1-L2, L2-L3, L1-L3. ;)
Eller U-V, V-W, U-W :lol:
Eller kanske U1-V1, V1-W1, U1-W1

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Postat: 27 juni 2020, 21:15:27
av BjörnO
Jag har tittat lite närmare vid motorkyddet Mätte på den gulgröna och skärmen och kom fram till att skärmen var jord och den gulgröna mittpunkten i y-kopplingen. Med mittpunkten oansluten minskar strömförbrukningen för den fas som hade hög ström tidigare och de övriga ökade något, ingen överskrider märkströmmen. Jag sänkte motorkyddets inställning till märkströmmen och motorn gick hela eftermiddagen utan att motorskyddet löste ut.

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Postat: 28 juni 2020, 01:05:59
av GFEF
>gulgröna mittpunkten i y-kopplingen

Normalt är "mittpunkten i y-kopplingen" på en 3-fasmotor inte ansluten.

Gulgröna får endast användas till skyddsjord.
Skall därför var inkopplad till motorns hölje.

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Postat: 28 juni 2020, 11:23:41
av BjörnO
Jag vet, men kommer inte åt anslutningarna i motorn. Enda sättet är att koppla ”rätt” i motorkyddet.
Ett senare projekt får bli att koppla bort pumpen och dra ut den för att koppla rätt hela vägen.

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Postat: 28 juni 2020, 18:23:02
av BjörnO
Mu är jag på plats igen och fick veta att motorskyddet löst ut i morse. Mätte strömmen i faserna och den är 1,3-1,9 A. Det blir nog till att byta pump i alla fall.

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Postat: 21 januari 2021, 18:42:09
av Mindmapper
Är spänningen i de olika faserna lika ska strömmarna i en trefasmotor vara lika. Om de inte är lika är den troliga orsaken att lindningarna inte har samma resistans. Mät resistansen i de tre lindningarna. Är de inte lika har mest troligt någon lindning kortslutna varv. Detta i sin tur kan bero på att lindningarna gått varma och emaljen som isolerar varven från varandra gett upp. En annan anledning till att varven går ihop är att vibrationer nöt ner isolationen. Emaljen som isolerar koppartrådarna i lindningarna blir ju inte bättre med åren.

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Postat: 21 januari 2021, 19:59:57
av ziw
Det är en liten motor, 0,75kW och det är knepigt att mäta strömmen på dom. Det är inte ovanligt att en liten
motor drar mer ström obelastad än vid full last. Om du meggar lindningarna mot jord och kollar om resistansen i
lindningarna är lika så tror jag du kan rulla vidare.