Sida 2 av 2

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Postat: 28 september 2019, 18:47:40
av PTC
Trafon får som sagt spänning via strömbrytaren och kontaktorn drar via kortet. Inga konstigheter med det.
Jag skulle å andra sidan kolla kontaktorn lite till. Det ser ut som om den sett sina bättre dar.
Mät spänningen före och efter när den är dragen.
Ohm mät gärna över kontakterna , det kan ju hända att det är motstånd där på grund av brända kontaktytor.
Kan bli konstiga fenomen om det är beläggningar på dessa

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Postat: 28 september 2019, 20:46:45
av grym
vanlig ohm mätning är inte alltid ok på en kontaktor, man bör belasta dom och kolla om det funkar, ex en glödlampa

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Postat: 28 september 2019, 21:00:06
av PTC
Men oftast får man reda på om det är lite motstånd över kontakterna. Lite erfarenhet efter 25 år som industrielektriker :D

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Postat: 28 september 2019, 21:16:51
av grym
jopp, men med lite sletna kontaktorer kan man behöva lite mer än vad en multimeter hanterar innan man ser vad som händer, ok, är det runt 0 ohm så är det ok, men ibland kan man ha högre värden men den funkar ok under last

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Postat: 28 september 2019, 23:10:29
av PTC
Jo jag håller med dig grym.
Absolut

Re: Transformator och kontaktor test om hela

Postat: 30 september 2019, 21:38:16
av valmetman
Hittade tillverkaren av transformatorn som tillverkades för kemppi på 80-90 talet och den lär vara 24va