Sida 2 av 3
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 10:20:18
av MadModder
En spartrafo har ingen primär och sekundär lindning. Det är ju bara en, och ena utgången har direkt förbindelse med ena ingången. Fullkomligt livsfarligt. En sådan kan endast sitta i någon konsumentpryl där det vid normalt användande är helt omöjligt att komma åt något av den elektriska kretsen. Som en diskmaskin t.ex.
Labbgrejer som vridtrafo undantaget.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 10:29:35
av Hobbyisten
Spartrafos är ju förbjudna i Sverige i konsumentprodukter.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 10:38:39
av TomasL
Vore intressant om det fans någon information om detta.
Hittar inte någonstans att de skulle vara förbjudna.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 10:42:12
av MadModder
Ja det har jag också för mig men hittar bara en wiki-sida om det.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 10:50:57
av prototypen
Om det sitter en spartrafo så måste det finnas en annan isolerande barriär.
Vi har ju enkel elektronik (typ elektriska element med elektronisk styrning) som strömförsörjs med kondensatorkoppling direkt från nätet men då är allt inbyggt så det är svårt att komma åt.
Protte
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 10:54:50
av säter
svanted skrev:alla T kopplingar vid varje fastighet.
å cirkulationspumpen har en jordplint.
Det låter konstigt.
Det har aldrig någonsin sett.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 11:01:56
av TomasL
I princip all elektrisk utrustning för fast montage ansluts med jord, alla cirk-pumpar har en jordklämma.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 11:03:50
av säter
Jo, men han påstår att alla T-rör i backen är anslutna till jord.

Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 11:09:29
av TomasL
Jo, det är ju lite fel, det beror ju på vilken typ ar rörsystem det är.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 11:36:33
av prototypen
Även om det är PEM slang så är det vanligt med mässingkopplingar som i många fall ligger i fuktig (ledande) jord och vattnet i slangen är aldrig så rent att det inte leder.
Med största bästa jordningen är cirkulationspump och "panna"
Protte
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 18:28:15
av opampen
Glenn skrev:TomasL skrev:Finns ju dubbelisolerade skop, vilka ej är jordanslutna.
Inte så vanliga dock, jag har iofs två, ett philips TV-oscilloscope och ett bärbart som kan gå på batteri och då blir frånkopplat..
Men ingen har nämt att de flesta trafosar idag är spartrafos, som alltså HAR en koppling mellan primär och sekundär..
Nej, så är det inte! Möjligen i något väldigt enkelt switchaggregat av dåligt kvalitet. Men annars nej!
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 23 juli 2019, 18:35:44
av opampen
nybörjarnörd skrev:Spartrafos är ju förbjudna i Sverige i konsumentprodukter.
Dom får inte användas hur som helst eller ersätta en fulltrafo! Har själv använt dom på jobb! Det är för speciella användnings områden. Vid test av apparater som redan har en full trafo där man vill kunna mäta och se vad som händer vid olika spänningsnivåer.
Spartrafos var vanligt förekommande i s.k.a allström apparater som saknade riktig nätrafo. Rör radio- förstärkare som kunde gå på både lik och växelström.
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 24 juli 2019, 08:34:24
av LeCanard
Appropå spartrafos, jag har den här som jag inte vet vad jag ska göra med.. någon intresserad att bli ny husse till den ?
0-110-127-220-380
3kVA
vikt: TUNG !
Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 24 juli 2019, 11:16:10
av rikkitikkitavi
Hade matchat min 380V/30V på 3kVA, denna tänkte jag ha till en pinnasvets
Tungt + tungt = dubbelt så tungt
Jag har en ~2kVA toroid 1:0.97 isolationstrafo I labbet.
Mjukstart obligatorisk

Re: jordning av diverse elprylar
Postat: 24 juli 2019, 15:23:37
av prototypen
30 volt är nog för lågt som tändspänning.
Sedan ska en pinnasvets vara mer som konstant ström, inte konstant spänning.
Protte