Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 17 juni 2019, 16:52:24
av hcb
Utan att egentligen veta vad jag talar om så hade jag nog gått till centralen för att hitta Rätt(tm) nolla.

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 17 juni 2019, 20:47:42
av Icecap
En känd bra nolla från centralen i en förlängningsladd är en bra början.
Det viktiga är att man VET att den är OK.

Sedan får man stega tillbaka från problemet och notera ALLT om färger, kopplingar, samlingar, skarvar osv. Det ska nog bli en del notater kan jag tänka mig.

Sedan kan man rita scheman över kopplingen och med lite logisk tänk kan man hitta en eller annan orsak till problemen.

Det är bäst om du kan ha en belastning i det famösa uttaget, helst runt 5W - 25W.
Notera spänningar i uttaget för VV-On och Off. Kom ihåg att mäta BÅDA nolla och fas i uttaget.
ALLA ledningar ska refereras till den kända nolla.

Utgå ifrån att ALLT är fel! Det finns INGEN "den är nog OK"!

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 18 juni 2019, 09:36:34
av prototypen
För att mäta fungerar skyddsjord lika bra.

Protte

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 18 juni 2019, 09:44:59
av rvl
...om man kan lita på den, ja.

Re: Eluttag som fungerar bara när varmvattenberedaren värmer

Postat: 18 juni 2019, 10:17:11
av säter
netrunner skrev:Varmvattenberedaren är lite mysko. Den har ett reglage för 0 - 1 - 2 - 3 ... och det kan faktiskt vara (av) - (1-fas) - (2-fas) - (3-fas)
Är den Y-kopplad, då kan man nog köra en fas åt gången.

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 18 juni 2019, 12:23:52
av netrunner
Tack för alla svaren!

Jag har en lång uttag direkt i centralen så jag ska kolla att det är rätt kopplat och sen fortsätta där ifrån med en lång förlängningssladd.

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 23 juni 2019, 11:35:52
av netrunner
Tackar för hjälpen från alla som bidragit med förslag och idéer. :D :tumupp: :tumupp: :tumupp:

Installationen är från 70-talet med keramik-proppar och alla inspekterades visuellt samtidigt som man knackade lite på dom med en skruvmejsel. Jag undersökte även med en sådan här:
Bild

Så alla proppar var ok ... trodde jag. Trotts detta så hade en fas bara 71V.

Kontrollmätning direkt i proppskåpet visade på att en av propparna hade gått utan att man kunde se det. Trotts detta så fick man i alla fall indikation på spänningsprovaren. :wink:

71V kom baklänges från 3-fas vattenpump i borrad brunn, lätt att glömma den.

Proppen byttes och allt fungerar. :tumupp:

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 23 juni 2019, 18:40:21
av lond
Den detekterar antagligen bakmatningen, enda sättet att vara riktigt säker är att mäta i mäthålet i propphuven eller att skruva ur säkringen och ohm-mäta den.

/// Marcus

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 24 juni 2019, 05:40:24
av Repen
Har varit med om en halv bränd säkring som vid ohmmätning visade ok men vid belastning agerade som ett motstånd så att det blev spänningsfall

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 24 juni 2019, 08:01:22
av danei
En säkring som agerar motstånd brinner av omedelbart.

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 24 juni 2019, 13:49:53
av Klas-Kenny
Nja, inte om den får tillräckligt hög resistans.

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Postat: 24 juni 2019, 19:09:11
av Mindmapper
Eller om bottenplattan för så mycket påbyggnad av oxid att den agerar som resistans istället för ledare. Denna oxidation får man enklast genom att använda säkringen som strömbrytare eller genom att inte dra fast säkringen ordentligt. Säkringen mäter helt ok, men man har ett spänningsfall efter säkringen.

Fast det felet får man oftast ej bort förrän man bytt bottenplatta. I enstaka fall kanske man kan få kontakt genom att lossa säkringen och sedan skruva in den ordentligt.

Mer troligt än resistansen i säkringen ska vara hög utan att säkringen bränns sönder. Detta kan bara inträffa vid väldigt låg belastning.