Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 18:32:47
av Icecap
Låt oss nu definiera lite här.

Du har 3 MODBUS-enheter som du vill läsa av via RS485-nät.
De är fysisk placerat så att ett stjärnnät ville vara praktiskt.

MEN - om du drar vanlig TP-kabel (nätverkskabel, kat.5) har du 4 par i en ledning.
Du drar från "master"-burken i ett TP-kabel, par#1 till en kopplingspunkt.
I det kopplingspunkt kommer de andra TP-kablar in också.

Det "rätta" ville vara med en lång slinga förbi mätare#1, sedan #2 och slutgiltigt till #3.

Lösning:
Drar "master-paret" till par1 i kabeln till mätare#1. I SAMMA kabel kopplar du par2 tillbaka till knutpunkten.
Därifrån drar du på samma sätt till mätare#2, tur och retur.
Och till mätare#3 drar du bara ett par och terminerar.

På detta sätt får du FYSISK sett ett stjärnnät men elekterisk sett ett rakt nätverk.

Och du slipper köpa extra burkar som i grunden inte ger något.

I ett TP-kabel (kat. 5) finns det ju 4 par, alltså kan man använda ett par "ut" och ett par "hem - medan det fortfarande bara är ett kabel som ska dras.

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 18:39:01
av TomasL
Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:32:03
av AvoMan
IceCap

Bra ide, men jag har ca 5-6mätare vid varje plan

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:33:08
av AvoMan
TomasL skrev:Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.

hittade bilderna :D

fortfarande har jag flera våningar och ett hus på baksidan

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:34:23
av TomasL
i dokumentet jag länkade till på förra sidan.

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:34:57
av Icecap
OK, fler mätare - jag ser inte problemet.

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:38:25
av AvoMan
jag måste nog sätta ner å rita lite å planera
Huset är ca 50m långt

Cat kabel "fram å tillbaka" vore en lösning

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:39:11
av TomasL
AvoMan skrev:
TomasL skrev:Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.

hittade bilderna :D

fortfarande har jag flera våningar och ett hus på baksidan
Du får helt enkelt dra kabel från mätare till mätare.

Så mycket kabel blir det ju inte.

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:46:12
av TomasL
En enklare skiss med mått på huset och elmätarplacering vore rätt bra också.

Att dra fram och tillbaka, ökar bara på ledningslängden och därmed sänkt hastighet.
Beträffande skärmade kablar så är de jättebra, om man vet hur man skall terminera skärmen.
Det viktigaste är att den får bara vara förbunden med jord på ett enda ställe.
Övriga ändar kan man avkoppla med några nF, 600V kondingar mot jord.
På så sätt HF jordar man och slipper samtidigt en massa konstiga jordströmmar.
Tänk på att RS485 har begränsningar, och vid längre kablar bör man använda aktiv terminering.
Man kan också behöva använda signalförstärkare om kablaget blir långt.

Re: ModBus funderingar

Postat: 5 mars 2019, 22:47:03
av AvoMan
Hehhe... 15mätare

Ja kanske blir en kabel till varje med en Cat

Re: ModBus funderingar

Postat: 23 april 2019, 05:01:13
av Elman
Fick du ingång det , ? Rtu har sina fördelar /nackdelar Daisy chain är bra när det fungerar 2trådsar med jord/skärm samt för Referensen inte skall flyta.
Själv kör jag med Rj45 TCP till rs485 RTU. Löser problem med olika hastigheter,olika tillverkare mm
Nackdelen med är att då blir det max 90m kabel enligt kat5/6 standarder samt tappar kontakten om en switch går ner på vägen , men runt hela jorden i en fiber .