Låt oss nu definiera lite här.
Du har 3 MODBUS-enheter som du vill läsa av via RS485-nät.
De är fysisk placerat så att ett stjärnnät ville vara praktiskt.
MEN - om du drar vanlig TP-kabel (nätverkskabel, kat.5) har du 4 par i en ledning.
Du drar från "master"-burken i ett TP-kabel, par#1 till en kopplingspunkt.
I det kopplingspunkt kommer de andra TP-kablar in också.
Det "rätta" ville vara med en lång slinga förbi mätare#1, sedan #2 och slutgiltigt till #3.
Lösning:
Drar "master-paret" till par1 i kabeln till mätare#1. I SAMMA kabel kopplar du par2 tillbaka till knutpunkten.
Därifrån drar du på samma sätt till mätare#2, tur och retur.
Och till mätare#3 drar du bara ett par och terminerar.
På detta sätt får du FYSISK sett ett stjärnnät men elekterisk sett ett rakt nätverk.
Och du slipper köpa extra burkar som i grunden inte ger något.
I ett TP-kabel (kat. 5) finns det ju 4 par, alltså kan man använda ett par "ut" och ett par "hem - medan det fortfarande bara är ett kabel som ska dras.
Du har 3 MODBUS-enheter som du vill läsa av via RS485-nät.
De är fysisk placerat så att ett stjärnnät ville vara praktiskt.
MEN - om du drar vanlig TP-kabel (nätverkskabel, kat.5) har du 4 par i en ledning.
Du drar från "master"-burken i ett TP-kabel, par#1 till en kopplingspunkt.
I det kopplingspunkt kommer de andra TP-kablar in också.
Det "rätta" ville vara med en lång slinga förbi mätare#1, sedan #2 och slutgiltigt till #3.
Lösning:
Drar "master-paret" till par1 i kabeln till mätare#1. I SAMMA kabel kopplar du par2 tillbaka till knutpunkten.
Därifrån drar du på samma sätt till mätare#2, tur och retur.
Och till mätare#3 drar du bara ett par och terminerar.
På detta sätt får du FYSISK sett ett stjärnnät men elekterisk sett ett rakt nätverk.
Och du slipper köpa extra burkar som i grunden inte ger något.
I ett TP-kabel (kat. 5) finns det ju 4 par, alltså kan man använda ett par "ut" och ett par "hem - medan det fortfarande bara är ett kabel som ska dras.