Re: Signalers känslighet - Guide?
Postat: 9 november 2018, 17:51:48
Strömmen ut till motorn kan vara väldigt störig om den switchas i en H-brygga. Det går att ha ett LCL-filter över utgången till motorns + och - pol direkt vid bryggan. en liten induktans i serie på varje ledare och en kondensator parallellt mellan ledarna. Det blir nog ganska låga värden på dessa komponenter - det viktiga är att få bort störningar över 10MHz som skapas i flankerna. Jag kan inte ge förslag på värden just nu utan att räkna ... Kanske L 10µH och C 10nF ??? Rejäla avkopplingskondesatorer på 24V och 12V direkt vid bryggan (så nära som möjligt från source till source på transistorerna (om P-kanal och N-kanal används) helst bara ett par millimeter. Det ska vara både keramiska (100nF) och t.ex. elektrolyter (10 - 100µF ?).