Postat: 14 januari 2006, 20:47:27
av benring
En möjlig orsak till fel hos mig är att det på min avstickare sitter en sensor som svarar i samma tid som en annan på vanliga slingan.
I en enda slinga så sitter dom efter varann och svaret på tex en reset som ska vara "CD" blir, på en avstickare blandat.
/B
Postat: 14 januari 2006, 23:20:31
av benring
Nu har jag samplat 2 st av denna:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2909
Så ska vi se vad den kan åstadkomma:)
/B
Postat: 16 januari 2006, 00:08:19
av benring
Ok, hej igen:)
Om det är nån som är intresserad så kan jag meddela att jag ser ut att ha löst mitt problem för denna gång iaf:)
Det buggade ur idag igen ganska rejält så jag lessnade och gjorde om kabeldragningen med EN databärare och då funkar allt, med den fula avstickaren och med längre kabel än innan + en sensor TILL:)
Så det verkade vara min tvinnade kabel trots allt som orsakade fula ekon o grejer:)
Godnatt /Benny
Postat: 16 januari 2006, 08:07:42
av Icecap
Nja...jag tror att du helt enkelt fick för hög kapacitiv belastning, vid att koppla bort 1 dataledare (som jag skrev i mitt första inlägg att du skulle göra

) har du tagit bort yta vilket ger lägre kapacitet.
Postat: 16 januari 2006, 08:34:03
av benring
Godmorgon:)
Jo, du skrev det

men det va för jobbigt just då att inse att jag var tvungen att mecka om kablaget:)
Men det tog inte så lång stund när jag väl började och efter inatt så har jag bara ett fåtal fel men dom tror jag kan härledas till min kod:)
Jag har 4 sensorer kvar att koppla in just nu, om det funkar så är jag iland med mitt projekt. Efter det kommer jag bygga ut men det är en annan historia
/B
Postat: 16 januari 2006, 11:26:06
av RRacer
Vad loggar du?
Med en sensor per rum borde du ha ett väldigt stort hus!

Postat: 16 januari 2006, 11:27:44
av benring
Direktels-kontroll:)
tempsensor + switch i varje rum, 7 rum o kök + tvättstuga o två toaletter
Edit: glömde bort utesensorn och motorvärmaren oxå:)
/B
Postat: 16 januari 2006, 12:00:53
av RRacer
Sweet!

Postat: 16 januari 2006, 12:08:58
av benring
Lita på det:)
Just nu så får jag fel på två andra sensorer, dom ligger näst längst o längst ut i slingan. Dessa har funkat tidigare men nu blir det lite fel där, inget som påverkar men det stör att inte ha felfritt:)
Det som blir fel är att den inte kan få fram tempen och när den inte kan det så gör jag en ny temp-konvertering och testar sedan att hämta igen från den sensorn men den vill inte, detta gör jag 10 ggr (med 1 sek väntan på konverteringen) o efter det går den vidare men nästa varv så funkar den.
EDIT Det verkar vara strömproblem, när jag endast läser tempen går det bra men drar jag reläer så funkar det inte så bra:)
/B