Tranzorb skrev:Jag tror vi avser olika 'PF'
Ja, jag tror det också. I min värld, kraftsystem 10-400kV, är
PF endast ett mått på fasvridning mellan spänning och ström.
PFC är här frågan om att förhindra vridningen, normalt med shuntkondesatorer vid lasten men även seriekopensering på långa transmissionsledningar förekommer.
Sedan finns krav på EMC men dessa behandlas separat och blandas normalt inte ihop med
PF.
Alltid kul att lära sig något nytt.
-T
Den PF du pratar om är det som betecknas normalt med cos(fi)=0.x och innan man började med likriktare med begränsad öppningstid/led-tid långt mycket mindre än en halvperiod och cos(fi) var samma sak som effektfaktor i svensk språkbruk.
Men modern utrustning utan PFC-kretsar drar inte ström proportionell med spänningen (+ ev. fasförskjutning) utan drar strömmen olinjärt med spänningen vilket ger övertoner, hög krestfaktor etc.
Dagens PF avser både reaktiva spänningsförskjutning mellan spänning och ström _OCH_ avseende olinjaritet mellan ström och spänning och med detta skapade övertoner på strömsidan tillsammas. (detta vara inget som ens diskuterades 1980 - 1990 när switchade nätaggregat i produkter var relativt ovanliga och med liten effektförbrukande kvot gentemot totalförbrukning, det man ojade sig över på den tiden var låglastade elmotorer med kanske cos(fi)= 0.2 - 0.3 (märklast ofta satt till cos(fi)=0.7 men eftersom motorerna sälla dimensionerade till 100% lastgrad under drift utan var i området 0.5 ggr av märklasten så var effektfaktorn betydligt lägre i praktiken)
Nu har det här oklarheten vad PF är, förstås nyttjads flitigt av tex. lamptillverkare, elektroniska ballaster etc. och deras skrift med PF=0.98 avser fasförsjutningsströmmen cos(fi) - inte tagit med eller nämnt att faktiska övertonshalten inte är inkluderad i angivna 'PF'
Senare märkning skriver man inte ens ut 'PF' utan bara spänning och ström och effekt i Watt -och då kan man anta att det är RMS-ström som anges
Ett sätt att kolla detta är att titta på spänningen, strömmen och förbrukad effekt.
Det kan mycket väl stå 80 Watt, 1 Ampere, cos(fi) (men även PF) = 0.98 vid 230 Volt.
Men i själva verket är PF = 1 Ampere (mätt RMS) * 230 Volt = 230 VA och 80Watt / 230 VA = 0.347 - dvs PF = 0.347, inge alls orimlig värde för lysrörsarmaturer med elektronisk ballast.
Krestfaktorn - dvs. kvoten mellan momentana maximala peak-strömmen (vid tex. spänningstopp på perioden) och RMS-strömmen kan vara mellan 5-15 ggr vilket gör att det burrar lite otäckt när man drar till när den nya 10 A säkringen skruvas in för att den gamla gick sönder trots att den sammanlagda effektförbrukning ligger under 1 kW...
Och det värsta med den typen av dålig effektfaktor som modern elektronik utan PFC-krestar i sig ger - är att denna går inte kompensera bort med kondingar på samma sätt som man kunde göra i lysrörsarmaturer med drossel och glimmändare (och varenda fast monterad lysrörsarmatur har en sådan)!!
Vet att jag tjatat om den här bilden sedan tidigare - men så här här 'skitig' kan strömmen se ut på småel med enkel likritarbrygga med glättningskonding efter i tex en energisparlampa - lamptillverkar PF (som egentligen avser cos(fi)) så anges det 0.95 vilket det uppfyller med råge men i verkligheten ligger riktiga PF runt 0.3.
Peakströmmen är runt 180 mA vid spänningstopp medans RMS strömmen för 1.7 Watt vid 230 Volt i exemplet är 7.4 mA och kvoten (krestfaktorn) mellan 180mA peak / 7.4mA RMS är 24.3 ggr - många elmätare slutar att mäta rätt när denna är över 8 ggr vid märklast)
bad_PF_white_LED_1_7W_1.PNG
Strömmen leder bara ca 10 grader kring period-toppen och _inte_ i punkterna +/- 60 grader periodtoppen när dom andra enheterna på andra faserna har sina periodtoppar - det betyder att när man koppla en sådan last per fas i Y-koppling (230V apparater) så kommer inte den här strömtoppen att motsvaras av en delad strömtopp med motsatt polaritet på de andra enheterna och det blir utjämning (ingen ström i nolledaren) utan all ström kommer att gå i nolledaren och har man 3 laster fördelade över 3 faser och leddtiden på dioderna bara är 10-15 grader vid period-toppen så kommer det innebära att jordledaren måste hantera 3 ggr fasström med 3 ggr nätfrekvensen med samma strömmstyrka i topparna som peak-värdet och inte 'ingen ström alls' som det var tänkt.
---
ovanstående behandlar förvisso små förbrukare men parallellkopplar man en massa sådan så att det i slutändan motsvarar 63 Ampere RMS per fas så kommer man inse att det blir problem - speciellt på jordsidan vid Y-koppling... peakströmmen kommer vara astronomisk med typ 24 ggr högre än RMS strömmen, vilket blir 1512 Ampere, på nollsidan gånger 3...