Sida 2 av 2

Re: Effektreglering

Postat: 13 februari 2016, 08:43:36
av steffo100
Tack - skall testa detta!

Re: Effektreglering

Postat: 13 februari 2016, 10:22:49
av Icecap
3 element om 2kW per st. Om de är för 400V blir de på 661,25W vid 230V

Vid att koppla dom i serie och parallell och mellan fas/fas eller fas/noll kan man välja vilken effekt den ska köra med utan en styrning.

Re: Effektreglering

Postat: 13 februari 2016, 10:26:41
av Nerre