Sida 2 av 3
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 18 januari 2016, 01:27:19
av 4kTRB
Byggde nyligen en GP-antenn för 2-m.
De 4 spröten i vinkel nedåt kallas jordplan.
Ännu en jord!
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 18 januari 2016, 16:23:19
av Sverige
Av jord är du kommen...

Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 18 januari 2016, 17:52:28
av lillahuset
Och slarvar du med jorden kan du snart vara jord igen.

Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 18 januari 2016, 20:42:57
av Sverige
Men från början har man ju blivit (g)jord, kanske
hemma(g)jord...

Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 18 januari 2016, 20:44:22
av lillahuset
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 18 januari 2016, 22:21:43
av HUGGBÄVERN
Här är en väldigt bra artikel hur man drar ledningar, jordar ocj skärmar:
http://andreasosteopatklinik.se/hifi/artikel.pdf
Här kan du också gräva fram en del guldkorn:
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?p=735245
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 17:34:10
av HUGGBÄVERN
Och om jordarna som nämnts ovan inte vore nog, här är en hel skock jordar till ...
jord.jpg
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 17:54:29
av RADIOT
Sverige skrev:Men från början har man ju blivit (g)jord, kanske
hemma(g)jord...

Om man inte är hem(g)jord, är man då bort(g)jord?

Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 18:47:17
av Nav
Hur stor chans är det att en säkring smäller om det är såhär: Havererar din apparat kan du skicka 230V rakt ut i vattenledningssystemet och i värsta fall ta livet av din granne om han skulle råka vidröra ett element och något annat som faktiskt är jordat. Det enda att göra är köra sina apparater ojordade.
För den oinvigde som jag känns det rätt säkert att säkring smäller!!??
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 18:58:05
av HUGGBÄVERN
Förstår inte din fråga men det är ENLIGT LAG förbjudet att ansluta sig till någon sorts MussePigg-jord som element eller annat - säkrat eller osäkrat, jordfelsbrytare eller ej, spelar ingen roll.
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 19:25:18
av Nav
Då får jag ta om det från början.
Dennes säkringar som av misstag på något vis släpper på 230 på vattenrör, har dennes säkringar inte förmåga att gå sönder vid en sådan operation?
Eller dom är helt oberörda och bara pumpar på sina 230V.
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 19:58:45
av Nerre
En produkt ska inte vara tillverkad så att 230 V på grund av ett enkelt fel kan få kontakt med vattenledning.
Du vet inte om vattenröret har kontakt med skyddsjord eller inte, vilket innebär att du inte kan vara säker på att säkringen löser. Det är därför man inte ska jorda till element.
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 20:05:33
av HUGGBÄVERN
Det handlar inte om säkringar. Det räcker med att en sladd eller annan komponent lossnar och lägger 230V på chassi och vidare ut till, t ex vattenrör. Eller att du får överslag.
Ordet som gäller är FÖRBJUDET!
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 20:35:43
av Sverige
Nav skrev:Då får jag ta om det från början.
Dennes säkringar som av misstag på något vis släpper på 230 på vattenrör, har dennes säkringar inte förmåga att gå sönder vid en sådan operation?
Eller dom är helt oberörda och bara pumpar på sina 230V.
230V pumpar ingenting. Spänning är potentialskillnad. (Det skulle väl vara strömmen som "pumpar" i så fall.)
Är inte vattenrören jordade blir de spänningsförande. Har de dålig jordförbindelse är det inte säkert att strömmen blir så hög att säkringen löser ut.
Re: Förvirrad av Jord.
Postat: 19 januari 2016, 20:41:27
av danwi
Motiveringen till att det är förbjudet är helt enkelt att det är livsfarligt. Som skrivits ovan så finns det inget som säger att vattenledningen är en särskilt bra jordpunkt vilket gör att den kan få farligt hög potential om den kommer i kontakt med spänningsförande delar. Om då någon person tar i vattenledningen/elementet/eller-vad-tusan-det-är-kopplat-till samtidigt som denne har kontakt med en bättre jord (eller nolla) så kommer personen att utsättas för en potentiellt dödlig strömgenomgång.
Säkringar reagerar inte på spänning utan på ström och är till för att (i första hand) förhindra brand. En säkring är inte på något sätt ett personskydd då redan 0,05-0,1 Ampere är dödligt medan en säkring i ett 230V-system i regel är på minst 10 A och dessutom alltid har en karakteristik som gör att den löser ut först vid ganska hög överström. Om spänningsförande del får kontakt med en dålig jordpunkt som t.ex. ett vattenrör finns det inget som säger att säkringen löser ut.
Ett litet exempel ur verkliga livet: Jag har jobbat mycket som byggnadssnickare och då sett en del lattjo installationer. I ett fall hade en kollega kopplat in en vanlig bygghalogenstrålkastare i ett vägguttag i ett kök. Strålkastaren var monterad på ett sånt där lågt metallstativ som stod på diskbänken. Lampan tändes inte och när kollegan skulle kolla varför tog han i diskbänken och fick en stöt, som tur var hade han inte kontakt med något annat så den enda effekten blev den obehagliga känslan av att ha tagit på 230VAC. Anledningen till felet var att uttaget var felkopplat - fasen var kopplad på jordblecket som via strålkastarens skyddsjordning gick ut i stativet och vidare till diskbänken. Diskbänken var i sin tur naturligtvis direkt kopplad i vattenledningsnätet som alltså inte var en särskilt bra jordpunkt... Det visade sig att de som bodde i huset visste att uttaget inte fungerade (och att det inte fungerat på massor med år) men att de inte visste att det var livsfarligt.