Sida 2 av 2

Re: Är de här två shuntarna kompatibla?

Postat: 13 augusti 2015, 00:22:47
av grottan
Agwan skrev:grottan:
1. Det är så det är kopplat nu, det är då jag hamnar i att den underhållsvärmer växlaren till 35 grader.

2. PRECIS! Det var så jag ville att bervärmefirman skulle koppla och av just den anledningen. Men de vägrade, de tyckte att det var för svårt att ställa in centralen på växlaren så att den skulle gå rätt. Jag försökte förklara att det skulle fungera utan inställningar, det blir automatiskt rätt, men svaret på det var att de inte kunde ställa in centralen. Jag upplevde installatörerna som fullständigt inkompetenta och ändå var det en av de största firmorna i Sverige. Hade 8 olika rörisar här som kopplade rörigt. Och så höll..., aja, det var inte det vi skulle diskutera här, jag kommer bli så arg...

Två shuntmotorer? Ja samma sak där, de vägrade att koppla som jag sa, de sa att de inte kunde hitta någon shuntmotor som passade på samma ventil. Vilket är skitsnack, för som ni precis sagt så behövdes inte shuntmotorn bytas. Nibe har ett datablad som visar hur man skall koppla om man har extern tillsats, men Nibe visar inte specifikt mot fjärrvärme där man redan har en shunt på fjärrvärmesidan. Så de visar en shunt på sekundärsidan och firman vägrade koppla på något annat sätt.
1, Har inte tänkt på att den kanske ändå pytsar på lite fjärrvärme när det kommer 50 gradigt vatten från VP genom VVX - blir att kolla det så att man i alla fall har en viss aning :-)

2. Vilka "sopor", har också NIBE med deras docknings-kit. Vill man göra det enkelt för sig (så gör IVT till sitt "pool-paket") så låter man tillskottsutgången på VP dra ett relä som helt sonika kopplar in en hög resistans (så hög att styrningen tror det är -30 grader) medan man i viloläge har en så låg resistans att styrningen inte kallar på värme. Vill man få lite mer snabbhet i regleringen så byter man shuntmotorn till något nyare som reagerar snabbare (den gamla öppnar 1mm per 90 sekunder vilket är segt, ersättaren öppnar 1mm per 25 sekunder). Ännu snabbare reglering blir det om man helt enkelt kopplar bort reglerautomatiken och låter tillskottet styra shuntmotorn direkt.

Har inte dissekerat den nya shuntmotorn men den gamla blev slaktad i studiesyfte och den hade inbyggda gränslägen så jag kan e.g inte se varför man inte skulle kunna koppla så att ventilen får permanent stängsignal så länge det inte behövs tillskott och när tillskott behövs växlar reläet så den får en öppnasignal.
tecno skrev::humm:

Märkligt att din fjärrvärme leverantör godkänner att du har annan huvudvärme källa. Antar att bergvärmen är installerad efteråt och om så tar det väldigt lång tid innan du har räknat hem den installationen jämfört med fjärrvärmen.
Inte så konstigt, de har ingen rätt att bestämma över mitt hus och hur jag värmer det. Isf skulle jag inte få elda med ved i braskaminen heller? Men de har en lite högre taxa om jag inte har fjärrvärmen som huvudkälla.
[/quote]

Den där frågan har varit uppe hos konkurrensverket, tror det var Älvsbyhus som drev den då deras konstruktion bygger till 100% på en FLVP och av förklarliga skäl kände dom sig straffade när kunderna antingen fick en straffavgift från värmeleverantören eller avslag på bygglovet då man inte kör FJV till 100%. Vet inte hur det exakta utfallet blev men i Umeå blev i alla fall resultatet att det ej var tillåtet att villkora bygglov mot att man ansluter sig till FJV nätet som aktiv kund.

Tittar man lite på hur FJV utbyggnaden fortskrider i villaområden så verkar det vara extremt svalt intresse i nyproduktionsområden då husen är för energisnåla utan man håller sig i äldre kvarter där det finns kWh att fakturera.