Nej, inte med automatik, men du har inget krav på att det skall vara utlösning inom 400 ms om du har kortslutning mellan fas och noll, utan det räcker gott med 5 sekunder, eller 10 sekunder eller 20 sekunder eller vad man nu tycker är lämpligt.
Utlösning inom 400 ms är för att skydda person, och om någon kommer åt fas och noll samtidigt så är det ändå såpass hög impedans att det aldrig kommer att lösa ut, även med rätt dimensionerad anläggning och utlösningsvillkoret uppfyllt.
dancar skrev:
Kollar man på bandsågen, en Hammer N4400 så är motordata 3,5HP (2,5kW) S6/40% 3x400V.
Det är ungefär samma sak när det gäller hyvlen, en Hammer A3-310 med motordata 4HP (3.0kW) S6/40%.
Har du strömmarna för de motorerna, och är de stämplade med S6/40% eller är det på hela maskinen det är?
Sitter det något överlastskydd i prylarna?
Med utgångspunkt från det jag har erfarenhet av så blir 2,5 kW 5,1 A och 3 kW 6,3 A, vilket ger att säkringarna inte bör understiga 16 A respektive 20 A, under förutsättning att du inte vill ha någon åldring. Med åldring räcker 13 A i båda fallen, 10 A funkar säkert i alla fall för 2,5 kW, men köp en rejäl packe, och se till att du har bra karaktäristik på dem, tröga som bara den skall det vara. Helst gM eller gB, men gG funkar i nödfall.
dancar skrev:
Jag kan ju tycka att 16A på en 3kW motor låter rätt mycket.
Jag kan tycka att det låter lite. Du ska egentligen inte gå under 3 ggr märkström i säkringsstorlek, speciellt inte med den S6-last som du har. Den innebär termisk cykling av överlastdelen i säkringen som sliter ut den i förtid.
dancar skrev:
Nu har jag inte maskinerna hemma hos mig och kan inte testa men kommer jag att blåsa mina 10A säkringar och bli tvungen att säkra upp eller kommer det att fungera hur bra som helst utan åtgärd? Någon som vågar sig på en gissning?
Det kommer att fungera, och hur irriterad du kommer att vara får du själv avgöra när säkringen går då du arbetar. Speciellt hyveln kan jag tänka är irriterande när den går.
Det jag tycker du ska göra är:
1) Skruva ur säkringarna och kolla botten; är den något annat än röd (grå, guld, blå) kan du sätta i större säkringar och vara glad, i en riktigt gjord installation skall den begränsa vilken säkring du kan stoppa i och det skall vara tillåtet med samtliga passande storlekar.
2) Prova, det är aldrig någon fara annat än för materialet du stoppar in i maskinen och för dina fingrar. Om det inte sitter något skydd som löser om en säkring går kommer du att få ruskiga slag på sågbladet i bandsågen, det kommer att svänga otroligt mycket fram och tillbaka i sidled.
3) Kalla dit elektrikern och be honom att fixa till anslutningarna. Här föreslår jag att du ser till att det blir kopplat som följer:
Jordfelsbrytare (300 mA eller 30 mA, det är valfritt) -> säkring 20 A -> överlastskydd (om det inte redan sitter ett i maskinerna) -> befintlig kabel -> Arbetsbrytare -> Fast ansluten maskin utan CEEE-handske.
Att göra som jag föreslog ovan leder till att du får ett mycket gott skydd mot alla feltyper, du sparar så mycket som möjligt av befintlig anläggning, du kommer aldrig att behöva byta säkringar pga överlast.
Om det handlar om en riktigt träverkstad finns det ett par andra saker som man också måste tänka på, och risken är att en vanlig villaelektriker helt enkelt inte har koll på det så det är bäst om du får tag på en som kan, alternativt pratar med en elkonsult som kan ta fram underlag för elektrikern att arbeta efter (vilket dock kostar mer pengar).
Vissa av dessa saker var ju upprepningar av vad andra sagt, men jag tog med det ändå för att få det heltäckande.