Sida 2 av 2

Re: Förbikoppla tempgivaren på ett kylaggregat

Postat: 19 november 2014, 20:05:50
av kopplarn
Jag var i kontakt med Carrier och fick lite info om givaren:

“TERMISTOR OF START WITH CERA-MITE BRAND TERMINAL USED AS MEB 3 MOTOR START AUXILIARY 3 SPEED LEVEL USED ON EVAPORTOR UNITIES MANUFACTURING PROCESS OF WINDOW RACK UNITIES WITH OHMIC RESISTENCE OF 25 OH”

Då aggregatet står hos en bekant tänkte jag ha så mycket som möjligt klart för mig innan jag åker dit för att greja med det. Kan man läsa ut nåt ur ovanstående text?

Re: Förbikoppla tempgivaren på ett kylaggregat

Postat: 24 november 2014, 20:45:44
av Sverige
Skulle nog ta saken i egna händer och mäta upp givaren...

Re: Förbikoppla tempgivaren på ett kylaggregat

Postat: 26 november 2014, 16:44:20
av PaNiC
Eller bygga bort den gamla styren.

Re: Förbikoppla tempgivaren på ett kylaggregat

Postat: 2 december 2014, 22:50:44
av kopplarn
Har nu mätt upp termistorn vid ett antal olika temperaturer och den var av typen som ökar i motstånd vid lägre temp. Parallellkopplade ett motstånd över den och fick rätt motstånd vid önskad temp, testat i kylskåp.

Nu återstår att sätta tillbaka den på aggregatet och testköra!