Sida 2 av 2

Re: fläktstyrning värmepump utedel sap-crv91eh

Postat: 25 september 2014, 23:13:50
av MiaM
Enklare är kanske att variera spänningsdelaren under förutsättning att det lågohmiga motståndet tål lite mer.

Men steg ett är kanske att mäta på utsignalen från komparatorn, gärna med nån slags räknare som räknar antalet övergångar från noll till ett eller liknande.

Re: fläktstyrning värmepump utedel sap-crv91eh

Postat: 29 september 2014, 06:29:29
av jkbpower
Nu funkar det.
1 ohm funkar jättebra.
Problemet var att när jag bytte alla defekta komponenter så missade jag en diod.
Det visade inget fel då jag mätte på den från början men när fläkte gått ett par timmar gav den upp.
Hade nog tagit skada från början men höll en liten stund :-)
Bytte den till en 1N4148 jag hade hemma och det verkar funka.
Nu har värmepumpen gått hela helgen så nu får jag väl säga att den är fixad.
Skönt, för en ny går på närmre 10.000:- :-) :-)
mvh
Jimmy