Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 03:19:42
av blueint
Prova detta:
1) Stäng av all elektrisk utrustning.
2) Mät spänningen.
3) Anslut t.ex ett elektriskt element som har förutsägbar resistans (läs antal W och ställ på maxtemp).
3) Mät spänningen (igen).
Med de två spänningarna och effekten kan man räkna ut förimpedansen och därmed om säkringsvillkoret är uppfyllt. Dvs strömmen är stor nog att lösa säkringen snabbt nog.
Kanske utlösningssprofilen på dvärgsäkringarna ställer till det?
I övrigt skulle iaf jag mäta upp elanläggningen från matningspunkten och försäkra mig om att det är korrekt utfört överallt.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 07:49:12
av danei
Vad menar du med korrekt utförd? Jag förutsätter att elurtagen inte är anslutna med 10mm² ledningar och i övrigt är dimentionerade för 32A. Så att det inte är korrekt utfört enligt Svenska regler är uppenbart.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 10:43:10
av SeniorLemuren
SM7CZR skrev:Josasp skrev:
Tar testpinnarna och får den briljanta idén att prova väggspänningen, sätter ena pinnen på COM, andra på 10A-uttaget och kör i pinnarna i närmaste väggplugg. SMACK... så blir det mörkt...
Då kan du kasta multimetern nu! Tur att den var billig...
Det där är ju bara gissningar. Jag har gjort samma misstag flera gånger med olika multimetrar i 200-400 kronors-klassen. Det enda som hänt med instrumentet är att den interna säkringen för strömmätning har brunnit. Efter att ha bytt säkring har de alltid funkat korrekt igen.
Allt är inte svart eller vitt, så sluta att gissa så in i norden.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 10:47:57
av danei
Nu var visserligen inte 10A anslutningen avsäkrad, men jag håller med dig.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 10:51:03
av Nerre
Det är ett vanligt "fel" på billiga multimetrar: 10 A är en typ 2 mm grov koppartråd (shunt) mellan två av bananhylsorna. Ingen säkring alls. Om man råkar ha sladdarna sitta i fel hylsor när man ska mäta spänningen på ett bilbatteri så förångas den där tråden...
Jag har en gång fått en låda med 10 multimetrar just för att testa vad som händer vid olika typer av felanvändning när det är kopplat så.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 10:59:42
av sebastiannielsen
Vad händer om du kopplar på förbrukare i sådan takt att inga av dina 32A säkringar går? Och heller inte 45A-säkringarna? Dvs att du fördelar ut förbrukarna över säkringarna.
för om det ligger säg 990A på 1000A-säkringen (pga dem andra lägenheterna), 35A på 45:an och säg 20A på en 32:a och du lägger på 20A last så löser du ju 32:an (40A), 45:an (55A) och 1000:an (1010A) i en veva.
Hur många 45:or har du i din huvudcentral och hur många lägenheter/rum finns det? Antar man att alla rum har lika många 45:or så kan man räkna ut ifall huvudsäkringen är kraftigt underdimensionerad.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 11:21:29
av Nerre
Säkringar löser inte direkt bara för att de lastas över märkströmmen.
Jag har inte koll på dvärgrbrytare men t.ex. en glasrörssäkring på 5 A klarar 10 A i upp till 30 minuter.
Det är det som normalt ska göra att bara den första säkringen löser.
Men här kan det ju då vara så att t.ex. den där 1000 A-säkringen har 1100 A genom sig och det är därför det blir fel och den löser när strömmen plötsligt stiger till 1150 A.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 11:44:57
av ajje
Jag är lite skeptisk till 1000A, det är fruktansvärt grova saker.
Kan ju vara så att märkningen du såg gällde max kortslutningsström säkringen var avsedd för, och att du missade en nolla.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 11:48:42
av Icecap
Dvärgbrytare blir nötta med tiden. Varje utlösning kostar och här i bygget hade en av våra givit upp permanent så att den fick bytas. Det är inte speciellt många utlösningar de tål så det kan rent faktisk vara en orsak.
Jag tror gärna att det kan stå något i riktning av "1000A brytström" på en säkring, det anger egentligen bara vad anslutningarna tål (i mycket kort tid) utan att svetsas allt för fast.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 15:48:45
av Josasp
SM7CZR skrev:
Då kan du kasta multimetern nu! Tur att den var billig...
danei skrev:Nu var visserligen inte 10A anslutningen avsäkrad, men jag håller med dig.
Nerre skrev:Det är ett vanligt "fel" på billiga multimetrar: 10 A är en typ 2 mm grov koppartråd (shunt) mellan två av bananhylsorna. Ingen säkring alls. Om man råkar ha sladdarna sitta i fel hylsor när man ska mäta spänningen på ett bilbatteri så förångas den där tråden...
Jag har en gång fått en låda med 10 multimetrar just för att testa vad som händer vid olika typer av felanvändning när det är kopplat så.
Multimetern lever, dör den beror det snarare på regnet än kortslutningen.
Vad det gäller säkringarna så kommer en elektriker och tittar på det i morgon, då jag har två lampor som inte lyser med. Svaret jag fick angående säkringarna var att det är den dosan med säkringar som satt i "uniten" när de köpte den.
Man köper tomma betongskal med endast säkringsdosa och någon lampa i från början, sen får man ta in firma själv för resten. Så säkringarna är de som "följde med" lägenheten vid första köpet så att säga.
Känns dock som att det blir en titt och sen, äh skitsamma. Från elektrikerns sida.
Det är lite så "funkar det så funkar det" i Thailand, elsäkerhet tycker de vi utlänningar är skittöntiga med.
Vi brukar bli utskrattade av thailändarna för att vi drar jordning och sätter jordspett vid husbyggen. Från deras synvinkel är vi ju skitfjolliga

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 18:48:46
av blueint
Ibland är man tvungen att strunta i folk som antingen har en ohälsosam riskbenägenhet eller bara är ignoranta.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 20:41:15
av Mindmapper
Ska man tillämpa det i det här fallet får du nog ändra meningen till:
Ibland är man tvungen att strunta i länder som antingen har en ohälsosam riskbenägenhet eller bara är ignoranta.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 2 oktober 2013, 21:04:37
av blueint
Länder består av personer

Och om man haar en högre ambition så kommer folk omkring att ha en åsikt om att det t.ex är onödigt. Då kan det vara effektivt att bara strunta i dessa och kanske t.om be dessa att kila iväg

Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 3 oktober 2013, 04:10:26
av Josasp
Mindmapper skrev:Ska man tillämpa det i det här fallet får du nog ändra meningen till:
Ibland är man tvungen att strunta i länder som antingen har en ohälsosam riskbenägenhet eller bara är ignoranta.
Det må vara sant, men att få bytt till lägre avsäkring om det anses vara onödigt kan vara svårt om man inte själv äger bostaden, utan endast hyr.
Hur som helst får vi se vad de har att säga alldeles snart.
Re: Säkringarna går hela vägen, inte bara i centralen
Postat: 3 oktober 2013, 06:07:31
av Josasp
Visade sig att "main-breakern" i mätarrummet var C40 alltså 40A när min huvudbreaker inne var på 45A.
Vi mätte upp när vi körde igång allt i lägenheten att det blev runt 28A totalt.
Men då är det inte peak power, utan det kan peaka mer om det skulle bli strömavbrott och allt går igång samtidigt.
Blir så att vi uppgraderar "main-breakern" i mätarrummet till 50A i stället så borde den inte lösa i onödan.
Ja, det är ju inte trefas som gäller här utan allt på en fas och höga avsäkringar
EDIT:
Spottarna som la av visade sig vara de enda 12v spottarna jag hade så trafon hadde gått.
Har bara 230v spottar annars.