Sida 2 av 2
Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 13:43:55
av bossen
Har fått en hjälpande han av läraren samt finkammat vartenda bok jag har sen jag skrev detta inlägget. Ser bara massa kopplingar och ritningar när jag blundar.
Nu till saken! Jag hittar ALLA svar förutom till en fråga:
"Vilka krav ställs på en fönsterbänkskanal för att du skall använda grundisolerade ledare?"
Någon som har en hum om vilken kurs detta kan tillhöra då man går utbildningen till installationselektriker? Hittar nämligen inget liknande någonstans!
Tack på förhand

Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 13:52:11
av sodjan
Jag matade in : "Vilka krav ställs på en fönsterbänkskanal för att du skall använda grundisolerade ledare"
i Google och fick ett par ganska rimliga svar. T.ex:
Sidan 20 i
http://www.byggtjanst.se/Images/pdf/elr ... remiss.pdf
Sidan 24 i
http://www.byggtjanst.se/PageFiles/99168/Kapitel_S.pdf
Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 15:08:32
av MiaM
bossen skrev:Har fått en hjälpande han av läraren samt finkammat vartenda bok jag har sen jag skrev detta inlägget. Ser bara massa kopplingar och ritningar när jag blundar.
Nu till saken! Jag hittar ALLA svar förutom till en fråga:
"Vilka krav ställs på en fönsterbänkskanal för att du skall använda grundisolerade ledare?"
Någon som har en hum om vilken kurs detta kan tillhöra då man går utbildningen till installationselektriker? Hittar nämligen inget liknande någonstans!
Tack på förhand

Ledtråd: fönsterbänkskanalen är i det här fallet "kapsling". Sök på kraven på kapsling där grundisolerade ledare får förekomma...
Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 15:13:31
av bossen
Tack för hjälpen! Kom fram till att det gäller följande:
- I rör
- I öppningsbar kanal om kanalen endast kan öppnas med verktyg och om den har lägst IP4X eller IPXXD
- I helt sluten kabelkanal
Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 15:17:10
av Nerre
Krävs det IP4x? Vanliga hushållsapparater och hemelektronik som inte är specifikt IP-klassad brukar räknas som IP2x.
Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 16:14:45
av MiaM
Kanske större risk att folk "vattnar blommorna" in i en kabelkanal vid fönster än in i en stereo?
Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 17:46:28
av Nerre
Första siffran är inträngning av fasta föremål.
IP2x och IP4x säger alltså inget alls om skydd mot inträngande av vatten.
Re: En del frågetecken
Postat: 13 februari 2013, 17:56:45
av MiaM
Pipen på vattenkannan?