Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:04:45
av TomasL
Alla givare för 4-20mA är väl mer eller mindre aktiva, eftersom de i princip alltid måste innehålla någon form av elektronik.
Eftersom det bara finns 2 anslutningar på en dylik givare +/- så finns det inga extra utgångar, och nej, man bör, skall inte koppla en multimeter direkt, utan ett seriemotstånd, på några hundra ohm.

Nja, det stod i första inlägget "Tryckgivare" och "4-20mA", vilket, i alla fall för mig säger att det är en givare för mätning av tryck och att utsignalen är 4-20mA, vilket är tämligen normalt och standard. (jo det finns givare med ratiometrisk utsignal och 0-10V/0-5V utsignal mm.)

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:10:15
av DeeJayPA2
"Eftersom det bara finns 2 anslutningar på en dylik givare +/- så finns det inga extra utgångar"'
Hur vet du det?

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:13:05
av tecno
Tack för hjälpen boys, ser nu att givaren är frisk så nu blir det till att få in rätt drivspänning. 24V>1Kohm till + och seriellt 1Kohm så kan jag finjustera till 10mA.

25cm VP ger 7.9mA och nollar sig till 10mA vid ytan, så nog har den upplösning så det räcker. Kul labbande detta :)

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:13:32
av tecno
Fm för det är en industri standard

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:14:47
av TomasL
Därför att en givare med strömutgång alltid är konstruerad på det sättet.
Har den flera anslutningar så är det en givare med spännings/ratiometrisk utgång, alternativt en givare med flera typer av utgångssignal, vilket iofs är mycket ovanligt, och även om så vore fallet så används enbart +/- vid strömutgång, då det inte fungerar annars. (inte kompatibelt gentemot standarden.)

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:22:46
av DeeJayPA2
Så aktuell tryckgivare har bara 2 anslutningar?
Jag skulle gissa på 4 anslutningar, 2 för matningsspänning och 2 för 4-20mA ut.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:27:32
av TomasL
Nej, en givare med strömutgång seriekopplas med instrument/regulator följaktligen behövs enbart två anslutningar, utsignalen blir helt oberoende av kabellängd (inom rimliga gränser naturligtvis), man kan dessutom seriekoppla flera instrument/regulatorer på samma givare utan att bekymra sig över laster etc, så länge som matningen är högre än det sammanlagda spänningsfallet.
Dessutom spelar ordningen, dvs om instrument eller givare kommer först i slingan ingen som helst roll, eftersom allt är strömmatat, och givaren bestämmer strömmen.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:43:27
av tecno
DeeJayPA2 skrev:Så aktuell tryckgivare har bara 2 anslutningar?
Jag skulle gissa på 4 anslutningar, 2 för matningsspänning och 2 för 4-20mA ut.

Visst är det så

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:45:50
av TomasL
Beror på vad man svarar på, naturligtvis.
Ja, en 0-24mA givare har två anslutningar, och nej den har inte fyra anslutningar.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:47:17
av tecno
OK, ja den har 4 anslutningar dvs 2 för sp matning 2 för 4-20mA ut

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:52:11
av tecno
Det som jag tycker är lite märkligt att den inte är 'förkopplad' då den ska matas med 24VDC.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 22:54:22
av DeeJayPA2
tecno´s givare är "aktiv" så de ger ut ström, ansluts till en passiv ingång.
TomasL pratar om passiva givare som ansluts till en aktiv ingång.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 23:10:21
av TomasL
Tecno, är du 100 på att den ger 4-20 mA ut, och inte spänning.
Jag har i princip gått igenom samtliga leverantörer/tillverkare (jag kunnat hitta, både OEM och andra) av tryckgivare för att hitta det jag vill ha, samtliga givare med strömutgång är 2-poliga.
Ratiometriska/spänningsutgång tenderar att vara 3-poliga.

En tryckgivare är alltid "aktiv" om den skall ge ström ut, om den ger spänning ut kan den vara passiv, dock.

En "aktiv" ingång, vad är det? ingenting som finns i nomenklaturen i alla fall.

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 13 april 2012, 23:59:45
av tecno
är du 100 på att den ger 4-20 mA ut
Ja, det finns en graverad skylt som säger så
DSC_0059.jpg

Re: Hur kolla givare 4-20mA

Postat: 14 april 2012, 00:10:35
av TomasL
Ok, om man googlar så får man till svar att det inte är en tryckgivare utan en nivågivare, dock är det omöjligt att hitta tekniska data, förutom mått.
Helt klart en kinapryl, sannolikt utan hänsyn till industristandard.