Sida 2 av 2
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Postat: 26 februari 2012, 10:31:56
av TomasL
Det är bara att räkna på selektiviteten, vilken elkonsult som helst lär kunna lösa detta.
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Postat: 26 februari 2012, 18:40:53
av MathiasP
Har du kollat hur stora säkringar och kablar vi pratar om? Annars är det ingen ide att fortsätta spekulera här om man inte vet förutsättningarna.
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Postat: 26 februari 2012, 20:43:09
av Jonas L
Om säkringarna fortfarande finns i centralen så är det ju inte samma risk, men fortfarande måste ju dimmerutrustningen ha ett angivet krav på avsäkring, och detta måste vi se för att kunna bedöma något.
Och det var ju just typiskt att de där säkringarna fanns på clas. Jag letade på biltema, jula och elfa, sen konstaterade jag att de nog var utdöda/ovanliga. I alla fall borde man kunna byta gruppsäkringarna till sådana och se om det blir bättre. De är ju snabba, så det borde inte vara farligt att byta ut ifrån tröga smältsäkringar. Eller?
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Postat: 3 mars 2012, 16:41:28
av joerik
I en anläggning är K-automaten på 16 A och gruppsäkringen på 20 A.
Men det kan variera. Beroende på vilken effekt dimmerutrustningen är avsedd så kan K-automaten variera mellan 16, 20, 25 och 32 A.
Gruppsäkringar varierar väl mellan 20, 25 och 35 A.
Re: Alternativ till dvärgbrytare med K karakteristik (K Auto
Postat: 3 mars 2012, 16:58:26
av mrfrenzy
Kan du göra en liten ritning där du har med:
Säkring i matande central
Dimmer
Avsäkring för dimmern
Gruppcentral med avsäkring för stolparna
Stolpar
Dimension och längd på kablarna som förbinder ovanstående
Förimpedans
När detta finns är det enkelt att räkna på en lösning