Sida 2 av 2
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 20:26:56
av TomasL
Det är ingen brytare jag skulle våga använda som nätbrytare, de inre isolationsavstånden är för små.
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 21:20:14
av Electricguy
Underligt att dom är godkända för det då..
Kan kolla vad det kan kosta i frakt.
Dom är som sagt helt nya så kanske 30kr plus frakt?
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 21:29:04
av TomasL
Var har du fått för dig att den är godkänd för nätanslutning?
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 21:57:28
av Electricguy
Ingenstans.. Men man måste ju nästan anta det med tanke på att det är hyfsad kvalitet och den är märkt för den spänningen.
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 23:03:08
av TomasL
Den är märkt med maximal brytförmåga, vilket inte har med lämplighet att göra.
EN minivippa typ 35-223-70 är också max-ratad för 250V, men jag tror inte någon vettig människa skulle få för sig att använda en sådan som nätbrytare
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 23:24:34
av Electricguy
Electricguy använder en minivippa som nätbrytare i sin Gainclone. Fungerar utan problem.
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 23:39:18
av TomasL
Det funkar säkert bra, men hur är det med säkerheten?
Att en sak funkar, är inte samma sak som att det är lämpligt.
Sedan finns det naturligtvis minivippor speciellt konstruerade som nätbrytare, dvs tillräckligt med isolering.
Re: Säker brytare?
Postat: 10 november 2011, 23:53:22
av blueint
Jag har aldrig behövt säkerhetsbältet, kanske lika bra att sluta med det..?
Ett alternativ är en rejäl brytare bakom plexiglas som man låser fast. Typ, öppna säkerhetsluckan, vrid, lås.
Om det gäller laser vill man inte ha några misshaps alls, övh.
Re: Säker brytare?
Postat: 11 november 2011, 08:24:41
av Nerre
TomasL skrev:
EN minivippa typ 35-223-70 är också max-ratad för 250V, men jag tror inte någon vettig människa skulle få för sig att använda en sådan som nätbrytare
Nej, provspänning 2 kV är alldeles för lite. Den kan möjligen användas för en flytande 230 V (då räcker ju grundisolation), men som förstärkt isolation vill man nog ha minst 3 kV spänningshållfasthet.
Det är viktigt att vara medveten om att vad tillverkaren märker med inte behöver vara vad brytaren är lämplig för. Det gäller att se om det finns någon certifiering. Det finns en massa olika standarder för olika typer av brytare.
Re: Säker brytare?
Postat: 11 november 2011, 08:51:24
av matsadona
De flesta (seriösa) laserprojektorerna har ju nyckelbrytare som standard. Har svårt att tro att det är nätspänningen de bryter, men det är sagt utan exakt vetskap. Det borde finnas flera andra spänningar som kan brytas inne i lasern som förhindrar att själva dioden tänds? Om du nu inte vill bryta nätspänningen.
Re: Säker brytare?
Postat: 11 november 2011, 09:39:43
av Nerre
Ja, att bryta drivspänningen till lasern borde ju kunna vara en ide?
Re: Säker brytare?
Postat: 11 november 2011, 21:38:17
av MiaM
250V-märkningen kan också vara tänkt för "USA-el", där man har 120V mellan fas och nolla/jord, och man ofta har balanserad matning med 240V mellan fas och "motfas". Då behövs bara isolering för 120V trots att man bryter 240V, t.ex. för nättrafon för styrelektroniken i ett bautakraftgerät av något slag.
Re: Säker brytare?
Postat: 11 november 2011, 22:25:49
av TomasL
Exakt.
Re: Säker brytare?
Postat: 12 november 2011, 00:08:34
av MNorrgren
Lite olika åsikter här. Måste tyvärr avböja ditt förslag electricguy även om det var riktigt schysst. Men måste ha en brytare som jag vet är säker att använda även om det får kosta lite extra.
Visst, man kan bryta drivspänningen till lasern, men i detta fallet är drivninge också på 230 volt. Så det är lika bra att bryta allt direkt. Sedan är det direkt olämpligt att bryta spänningen till laserdioden i detta fallet. Problemet är att lasern styrs via TTL, och har kan styras upp till 35kHz och galvosarna är också upp till 35 kpps, alltså kan laser sättas av och på 35000 gånger per sekund. Vilket gör det ganska olämpligt att sätta en brytare mellan nätagget och lasermodulen. Det är ganska hög noggranhet här med andra ord.
På de kraftigare komersiella lasrarna sitter det en nyckelbrytare som ni säger, den brukar i de flesta fallen bryta nätspänningen in till apparaten. Just för att inget ska kunna gå igång utan att det är medvetet. Stor säkerhet här alltså, speciellt på de stora lasrarna när man pumpar ut ett par watt lasereffekt i varje färg! Totalt upp mot 8-9 watt!
Så det lutar väl åt en brytare som CPMS länkade till, ser onekligen bra ut jämfört med de andra!